这种消防取消管DN400穿越人防底板的方案可行吗
qq_1419220834183
2015年09月02日 17:47:11
只看楼主

有一个项目如图所示,因为项目只有一路进水,我做了室外消防泵,新规要求做消防取水口,我有两点疑问。1.室外消防水量为30L/S,我只做一个DN400的消防取水口可以吗?2.消防取水口本项目如何处理,DN400的管必须穿人防,我的想法是,DN400埋在结构筏板基础下(这样不影响人防),预留600*600的净空空间埋管,如下图所示,这样可行吗?谢谢

0902a.png
有一个项目如图所示,因为项目只有一路进水,我做了室外消防泵,新规要求做消防取水口,我有两点疑问。
1.室外消防水量为30L/S,我只做一个DN400的消防取水口可以吗?
2.消防取水口本项目如何处理,DN400的管必须穿人防,我的想法是,DN400埋在结构筏板基础下(这样不影响人防),预留600*600的净空空间埋管,如下图所示,这样可行吗?
0902b.png




谢谢



0902a.png


0902b.png

免费打赏
qq_1419220834183
2015年09月06日 08:57:01
2楼
没人回。。。:(
回复
lihui3113
2015年09月13日 12:57:34
3楼
直接埋在筏板基础内或其下方,具体做法详国标《防空地下室给排水设计》FS01~02
回复
co1441007015423
2015年11月06日 16:27:33
4楼
公司办理特级资质,需要(防护/防化)中高级职称。同时找给排水,暖通,电气,结构中工,能提供设计业绩的。
有证的联系我:洪工15678994674 QQ3278648399
回复
basketballhua
2015年11月10日 17:30:41
5楼
谢谢分享,新手学习一下