关于消防水池与取水口
慈悲
慈悲 Lv.12
2015年09月02日 17:21:24
只看楼主

本帖最后由 慈悲 于 2015-9-3 14:40 编辑 最近一个项目的审图老师要求我在满足两路进水,只贮存室内消防水量的消防水池也要设取水口,于是我又反过头学习了关于这块的知识,对照新老规范,发现了一些问题,与大家共同探讨。有不足之处,请高手赐教。新消规4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;

本帖最后由 慈悲 于 2015-9-3 14:40 编辑

最近一个项目的审图老师要求我在满足两路进水,只贮存室内消防水量的消防水池也要设取水口,于是我又反过头学习了关于这块的知识,对照新老规范,发现了一些问题,与大家共同探讨。有不足之处,请高手赐教。

新消规
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;
2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15m ;
3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m ;
4 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m ,当采取防止辐射热保护措施时,可为 40m 。

7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于 150.0m ,每个室外消火栓的出流量宜按 10L/s ~ 15L/s 计算。

7.3.2中“室外消火栓设计流量”与“表3.3.2”中室外消火栓设计流量是否一致?

老的高规
7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。

条文解释:7.3.6 本条是对原文的修改。对室外消火栓的数量和位置提出要求。
室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量。其中包括室外、室内两部分,室外部分需保证本规范第7.2.2条规定的消火栓给水系统室外消防用水量,以每台解放牌消防车出2支口径19mm的水枪,每台消防车用水量在10~15L/s之间。一台消防车需占用一个消火栓。因此,每个消火栓的供水量按10~15L/s计算。例如,室外消防用水量为30L/s,每个消火栓的出水量按其平均数13L/s计算,则该建筑物室外消火栓数量为30÷13=2.3个。即需采用3个消火栓(一般情况下,应设备用消火栓)。
室内部分即消防车从室外消火栓取水通过消防车水泵接至水泵接合器,每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,每个水泵接合器占用一台消防车和一个室外消火栓,需供水的水泵接合器数按本规范第7.2.2条规定的消火栓给水系统室内消防用水量和自动喷水灭火系统用水量之和计算。

老规范这一条,正文与条文解释对不起来,但是条文解释我个人觉得是正确的。

新的消防规范4.3.7与7.3.2应该是对应起来的,如何判定你的消防水池设不设取水口。第一有没有贮存室外消防水量,第二有没有供消防车取水。第一条好判别,第二条如何体现有没有供消防车取水?个人觉得依据室外管网的设计流量(最终体现在室外管径和室外消火栓个数上或者水泵接合器附近的室外消火栓上)

个人不才,总结了以下几种情况,也不知道对不对,还请水友们提出意见,一起探讨下。新规范对于室外管网的水力计算也是一笔带过,室外消火栓个数、布置新规范现在是提及的越来越少,还有如果设了取水口,怎么设?大小?要求?做法?土木在线的有一个专栏总结的非常好,还有江苏省的专家也提及了取水口的具体尺寸要求,新疆、内蒙等等的图集也略有提及。因此只能通过讨论才能了解自己的认识是否正确,自己的理解是否与规范本意吻合。














d2cd1277baa2fa381fec.pdf
149 KB
立即下载
免费打赏
水是你的水
2017年08月08日 22:23:14
12楼
楼主可以给我发份电子版吗
回复
水是你的水
2017年08月08日 22:23:43
13楼
对于消防真是慎之又慎啊,太危险
回复
水是你的水
2017年08月08日 22:24:07
14楼
不知道有没有网友在线,
回复
水是你的水
2017年08月08日 22:24:28
15楼
不关怎样,还是谢谢楼主吧
回复
水是你的水
2017年08月08日 22:25:06
16楼
给楼主增加的人气吧,希望大家都看到
回复
水是你的水
2017年08月08日 22:25:27
17楼
楼主是好人。
回复
xingye8860
2017年08月09日 09:01:30
18楼
谢谢楼主,学习了,点赞
回复

相关推荐

APP内打开