变压器高压侧单个桩头与低压侧单个桩头被猴子给短路了
dongzi114
dongzi114 Lv.2
2015年09月02日 16:34:26
只看楼主

我们在非洲有个项目,变压器的高压侧A相桩头和低压侧A相桩头被猴子给直接短路了,结果是坏掉了一大堆的低压电气及自控设备。向诸位请教一下,这种情况如何避免呢。项目上的变压器高压侧是通过跌落保险引下来的,上级的高压线路总出线是什么样的保护也无从得知,这种情况,像这种情况我该如何避免或减小损失呢?

2015年09月03日 21:20:18
2楼
高压侧用零序电流保护,0秒跳闸!

低压用TN系统。
回复
hanzhg54
2015年09月04日 19:59:45
3楼
安装护栏或者用箱变。
回复
ahhfliusheng
2015年09月05日 07:46:35
4楼
在变压器四周加高压静电网!
回复
dylan3940
2015年09月05日 08:30:43
5楼
求图求真相,如果是个平常猴子,自己修吧,如果是个二级保护猴子,等着被抓吧。做好防护!
回复
beida_energy
2015年09月05日 09:58:43
6楼
这样的事故干掉几台低压设备就算幸运的啦!
没引起电气火灾或干死人就是赚了!
回复
electricity
2015年09月05日 10:04:19
7楼
这就是典型的高压窜入低压
回复
tbdy
2015年09月05日 17:56:28
8楼
桩头加保护罩
回复
wboy8759
2015年09月05日 18:27:18
9楼
无图无真相,把这只该死的泼皮猴子发上来看看!:lol
回复

相关推荐