请教110KV变电所的接线问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年08月31日 17:26:46
只看楼主

图中的内容来自GB50059,请教图中标红的6回或8回是指进线,还是出线回路数? 提前谢谢您的回复。

图中的内容来自GB50059,请教图中标红的6回或8回是指进线,还是出线回路数? 提前谢谢您的回复。
天下唯吾曹孟德
2015年08月31日 17:33:28
2楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-31 17:34 编辑

一般是指出线,你进线怎么也不会到6-8回,你变电站能用到6-8台110kV变也只要2路-4路进线。要用到更多不如上220KV变合算。
现在一般站好像都是1进1出,做环网,有穿越功率,1路检修,出线有的时候可以倒回来做进线用。
回复
smartspring
2015年08月31日 17:44:52
3楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-31 17:33 一般是指出线,你进线怎么也不会到6-8回,你变电站能用到6-8台110kV变也只要2路-4路进线。要用到更多不如上 … 谢谢您的回复。我开始也理解成出线,但在做图片中的第11题时,看到参考答案的依据时就不确定自己是否考虑错了,那第11题应该选那项? 再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年08月31日 17:45:51
4楼
不好意思刚才忘记附图片了。
回复
南下的候鸟
2015年08月31日 21:54:02
5楼
不错不错不错
回复
lingxuct
2015年09月01日 08:28:17
6楼
是进线还是出线,在高压上是一样的原理,电网系统是网络,线路上的功率流向可以调整的,而且许多线路都会并列或合环运行。

除了少数(大容量)用户的变电所外,很多情况下,都是同电压级别的变电所。只有本变电所的变压器(功率流向)是从母线流向变压器的,其他线路都按可以双向输电考虑。

所以,因线路功率流向是双向的,故采用(正副母线的)双母线,使线路的功率流向调整灵活。
回复
smartspring
2015年09月01日 09:27:35
7楼
ccc___ 发表于 2015-9-1 08:28 是进线还是出线,在高压上是一样的原理,电网系统是网络,线路上的功率流向可以调整的,而且许多线路都会并 … 谢谢您的再次回复。没有太理解,如线路功率的流向发生变化,我理解原来的升压变压器就变成将压变压器了,我原来理解变压器的出线回路就是变压器的负荷侧,也即功率是从变压器流出的,难道我这样的理解也是错误的?再次谢谢您的回复。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年09月01日 10:58:03
8楼
smartspring 发表于 2015-9-1 09:27 谢谢您的再次回复。没有太理解,如线路功率的流向发生变化,我理解原来的升压变压器就变成将压变压器了 … 11题没什么问题吧?进线就2回,用桥型很正常。 5309897
回复
smartspring
2015年09月01日 11:28:35
9楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-9-1 10:58 11题没什么问题吧?进线就2回,用桥型很正常。 谢谢您的回复。但参考答案给出的依据是GB50059,而GB50059中的2回应该是指出线,而题设的两回是进线,我没有理解的地方就是这。再次谢谢您的回复。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年09月01日 11:34:54
10楼
smartspring 发表于 2015-9-1 11:28 谢谢您的回复。但参考答案给出的依据是GB50059,而GB50059中的2回应该是指出线,而题设的两回是进线, …他都没提进线还是出线,说明是通用,但是你想想看,如果是负荷侧会最终只有2回出线吗?
回复
smartspring
2015年09月01日 11:38:58
11楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-9-1 11:34 他都没提进线还是出线,说明是通用,但是你想想看,如果是负荷侧会最终只有2回出线吗?我理解题设提到的两回110KV架空进线指的是进线,再次谢谢您的回复。
回复

相关推荐

APP内打开