【请教】110kV变电所,电流互感器设置的问题
rd22
rd22 Lv.3
2011年04月15日 22:02:20
来自于变压器
只看楼主

如图所示,110kV母线处为啥要设置4组电流互感器,貌似母线分段处也设置了4组。哪位大侠不吝赐教哦~

110.jpg
如图所示,110kV母线处为啥要设置4组电流互感器,貌似母线分段处也设置了4组。
哪位大侠不吝赐教哦~

110.jpg

免费打赏
zyz8438
2011年04月16日 00:25:14
2楼
四组CT的功能不同。

1、母线差动保护用CT;

2、线路差动保护用CT;

3、计量CT

3、测量CT、故障录波用CT或备用CT等
回复
tanglang24
2011年04月17日 18:21:58
3楼
0.2 计量
0.5 测量
5P20(假设的准确等级) 保护、或故障录波
5P20(假设的准确等级) 备用或保护或故障录波
回复
zhuht327
2011年04月17日 18:51:53
4楼
学习了,原来接触的少,最近一直看110的图纸,算是明白了一些。肯定是都有用。
回复
z1g2d3
2011年04月18日 09:17:12
5楼
这是很正常的
回复
lingxuct
2011年04月18日 12:06:22
6楼
好象四组不够,电力部门要求110KV及以上电压等级,保护设双套同时运行,二组差动,二组后备,计量一组还找不到呢?

如果有线路差动+母线差动,还少二组差动和二组后备!
回复
zyz8438
2011年04月18日 14:17:31
7楼


110kV似乎没有要求必须保护装置双重配置!
回复
欢快的
2011年04月20日 12:59:07
8楼


支持
回复
gzcd2002
2011年04月21日 09:38:07
9楼


对,南网没有要求双重配置
回复
lzrlzr2005
2011年04月22日 11:03:50
10楼
220kV才需要双重化保护
回复
pink_66
2011年05月02日 21:50:03
11楼

是的,110kV好像不需要哦
回复