110kV 变电所 接地网电阻最小多少,0.5欧姆是不是有点太小
zaipengliu
zaipengliu Lv.5
2010年10月12日 20:50:57
来自于电站工程
只看楼主

如题,看到一份图纸上接地网接地电阻为0.5欧姆,感觉太小了,实际做完后是0.6欧姆啊。。哪本规范上有?

如题,
看到一份图纸上接地网接地电阻为0.5欧姆,感觉太小了,实际做完后是0.6欧姆啊。。

哪本规范上有?
yaoguizhong213
2010年10月15日 14:31:05
2楼
不小,应该0.1以下
回复
charming8888
2010年10月20日 23:35:04
3楼
不小,应该0.5以下
回复
liujiaming5589
2010年10月21日 09:33:47
4楼
对于有弱电设备比较多的地方,接地电阻不大于1Ω;对于大接地系统,接地电阻要满足不大于(短路入地电流(A)/2000)的值。
回复
binghuashi
2010年10月22日 21:46:18
5楼
坐等规范……
回复
charming88888
2010年10月23日 12:51:14
6楼
接地网接地电阻为0.5欧姆;具体哪个规范楼下回答
回复
keax
2010年10月24日 18:29:19
7楼
这要看规范,也要计算的
回复
hailiang801224
2010年10月25日 14:55:29
8楼
这要看规范,也要计算的
回复
rfly095
2010年10月25日 18:57:18
9楼
这个要看变电所突然电阻率的吧!
回复
kuangdy
2010年10月26日 09:31:40
10楼
看规范《交流电气装置的接地》DT/T621-1997,有各种高压场所的接地电阻的要求和计算
110kV以上变电站均为大接地短路电流系统,在一般的电阻率地区工频接地电阻允许值不大于2000/I(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流)欧,或者不大于0.5欧(I大于4000A);如果电站处于高电阻率地区工频接地电阻允许值不大于5欧,并且应符合3个要求(规范有说的,由于时间问题在这不多说了,看看规范或设计手册吧)
回复
sunwei7980
2010年10月26日 09:49:36
11楼
支持10楼:victory: :victory: :victory: :victory:
回复