苏州地区的抗震设防烈度是6度区,小学是重点设防,高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其设防措施,请问我是按6度计算,按7度取抗震等级;还是直接就按7度计算?苏州地方有没有相关规定
苏州地区的抗震设防烈度是6度区,小学是重点设防,高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其设防措施,请问我是按6度计算,按7度取抗震等级;还是直接就按7度计算?苏州地方有没有相关规定
2楼
直接按照7度来。
回复
3楼
6度计算,按7度取抗震等级
回复
4楼
苏州市区(包括园区,新区,相城,吴中,吴江)均按7度计算,七度抗震措施。常熟,昆山太仓等要看当地规定
回复
5楼
结构生活 发表于 2015-8-31 16:15 6度计算,按7度取抗震等级怎么楼上楼下都是说的按7度计算啊,不知道听谁的了
回复
6楼
无情无情 发表于 2015-8-31 16:14 直接按照7度来。苏州有地方规定吗
回复
7楼
hongdou_yangzhy 发表于 2015-8-31 16:22 苏州市区(包括园区,新区,相城,吴中,吴江)均按7度计算,七度抗震措施。常熟,昆山太仓等要看当地规定这是苏州当地的地方规定吗?
回复
8楼
sdzsy123 发表于 2015-8-31 16:29 怎么楼上楼下都是说的按7度计算啊,不知道听谁的了这个可能是当地的地方要求
回复
9楼
本帖最后由 无情无情 于 2015-8-31 16:40 编辑 sdzsy123 发表于 2015-8-31 16:29 怎么楼上楼下都是说的按7度计算啊,不知道听谁的了因为我没做过学校,所以我特地问了下,他们是计算和取抗震等级都是按照7度来的。
回复
10楼
无情无情 发表于 2015-8-31 16:37 因为我没做过学校,所以我特地问了下,他们是计算和取抗震等级都是按照7度来的。好的 谢谢你
回复
11楼
已电话联系了苏州图审中心,按7度计算,抗震等级按6度提高一级(也就是7度)取抗震等级,谢谢大家
回复