变压器经济负载系数多少合适?
co1440980637011
2015年08月31日 08:25:57
来自于变压器
只看楼主

我见网上很多都说介于50-70之间,而我计算的S11-M-80/10变压器经济负载系数为38,能改变吗?是不是变压器参数确定后经济负载系数也就随之确定了呢?新手不太懂,希望大家帮下忙,谢谢谢谢

我见网上很多都说介于50-70之间,而我计算的S11-M-80/10变压器经济负载系数为38,能改变吗?是不是变压器参数确定后经济负载系数也就随之确定了呢?新手不太懂,希望大家帮下忙,谢谢谢谢
免费打赏
co1440980637011
2015年08月31日 12:12:20
2楼
S11-M-80/10的P0=0.18kW,Pk=1.25kW,根据公式βm=sqrt(P0/Pk)=38%,有设么办法能提高经济负载系数吗?感觉这样对变压器的利用率太低了
回复
co1440980637011
2015年09月01日 08:24:22
3楼
众位大神们,,,,,
回复
smarthaifeng
2017年07月07日 15:05:10
4楼
变压器是否经济运行是需要综合考虑的,不仅仅是只考虑变压器的损失来确定负载率,还需考虑使用年限、采购成本等综合因素的,一般经济运行负载率都取70~85%之间的。
回复
biandianso
2017年07月26日 09:54:56
5楼
楼主威武,学学嘻嘻
回复