1250KVA变压器得用多大平方的高压电缆?
co1435930954691
2015年08月29日 23:49:43
只看楼主

《1250KVA变压器,额定电流72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面来选择就可以了,肯定满足你的载流量要求,也能满足热稳定要求。注:什么是电缆热稳定能力?发生短路时,短路电流流过电缆,电缆不会发生永久性、不可逆故障,因此对电缆提出最小截面的要求。电缆热稳定计算比较复杂,需要知道电网的数据,要先计算短路电流,还跟继电保护开关动作时间有关。》

上面的信息是在百度上看到的,特来 请教大家,上面说的有道理吗,大家平时都是怎么选择的,在此谢过!
免费打赏
co1435930954691
2015年08月29日 23:51:10
2楼
请各位指点,谢谢。
回复
lingxuct
2015年08月30日 12:08:41
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-30 12:10 编辑

高压电缆用在变压器上,注重考虑继电保护上的事,在满足继电保护要求时,载流量是肯定够了。

高压侧对变压器的保护是怎么回事?过负荷保护也没问题,主要是速断保护(电缆末端短路)出线断路器拒动时,要靠所接电源侧母线的进线断路器跳闸来保护了!这是这台变压器电源出线的“远后备保护”。

可以想象,一个高压变电所一段母线上的进线(断路器的)过流保护需要多大的一次电流?

这就需要:变压器高压电源电缆的末端二相短路电流,要大于“所接电源母线进线断路器的过流保护定值(一次电流)”!这就是变压器高压电源电缆选的较大的原因。


民建中经常有人在说“专变”和“公变”,上面所说是针对“专变”的。
回复
biandianso
2015年09月01日 11:20:41
4楼
学习了,谢谢