高层楼板出现多条5米长裂缝,求助!
qq_1440858635556
2015年08月29日 22:50:51
只看楼主

各位大侠好,小弟刚购买顶楼复式一套,发现一二层之间三个朝南房间楼板的中间部位都有南北向裂缝,上下裂缝位置一致,长约5M。一开始只在上方发现裂缝,开发商说是结面问题后来抹了水泥,装修铲除下层房顶腻子后发现了裂缝,比较宽,可能是交付不久后就修补过的(已经建成两年),开发商说是因为修补后才看起来比较宽。因为裂缝太过夸张,特来请教,已经准备去鉴定了。

次卧1(由北向南拍,楼下裂缝短,楼上是长裂缝).JPG


二楼维修后情况.JPG


客厅1(由北向南拍).JPG


客厅3.JPG


主卧1(由南向北拍,上下对应长裂缝).JPG

免费打赏
偷地雷的
2015年08月31日 10:22:12
12楼
对,得和开发商或者物业谈清楚,是施工的质量问题,可和你装修无关,别到时他们不认账,硬说是你装修造成的,那可就惨了。这个缝比较宽,只要不漏水就好,建议确认采用的是什么补救方式,简单的抹水泥可不管用。得灌浆或者环氧树脂系胶结剂才是最好的。
回复
wxf20072008
2015年08月31日 11:29:36
13楼
质量太差了,露筋了
回复
迟来的喜悦
2015年08月31日 11:37:46
14楼
不是受力裂缝,可能是混凝土收缩或温度应力产生的温度裂缝,用结构树脂胶注入封闭,防止钢筋锈蚀过快,影响耐久性。
回复
zhangyuhang526
2015年08月31日 11:40:07
15楼
无良开发商 楼主小心了