  空调用冷冻机房热交换器房和水泵房设在地下层,冷却塔位于裙房层屋顶。空调冷热源配置酒店夏季空调总冷负荷选用三台离心冷水机组,每台机组制冷量为装机功率为制冷工质为冷水供回水温度为冷却水供回水温度为犯与三台冷水机组配套,选用三台口开式冷却塔,四台冷水泵和四台冷却水泵三用一酒店冬季外区空调热源,选用三台空调热水泵(两用一备)冬季内区空调冷源则考虑由免费冷源提供,由冷却塔供给低温冷却水,经板式水一水换热器,向系统供给二次冷水,配套水泵仍沿用夏季空调用冷却水泵与冷水泵。空调冷热源配置情况见图空调水系统空调永系统采用四管制,冷热水系统分开,分别采用一次泵系统,除客房部分采用同程系统外,基余部分均采用异程系统。内区则仍由冷水机组提供冷源,由于整个水系统采用四管制,故对特殊需要的外区,仍可由冷水机组供给的冷水制冷。免费冷源方案酒店裙房内区主要为多功能厅餐厅和会议室等功能用房,冬季也需供冷,考虑到已有的冷却塔资源,内区供冷采取由冷水机组和由板式水一水换热器及冷却塔组合的免费冷源方案当冷却塔提供的冷却水温度低于时,经板式水一水换热器的冷水作冷源使用,满足冬季内区空调制冷需要。其优点是减少开启冷水机组运行的时间,节省了耗电量。系统承压酒店主要制冷(换热)设备均位于地下二层,距离酒店最高点约所选冷水泵扬程为热水泵扬程为若系统冷热水直接送至酒店最高处,则位于地下层的制冷设备之承压达到这样设备承压须考虑大于可,地面上部空调设备承压也须大于从而加大了项目投资。

