建筑高度h/m 疏散楼梯 安全出口 户门防火等级 h ≤21








建筑高度h/m
疏散楼梯
安全出口
户门防火等级
h 21
敞开楼梯间,宜通至屋面
特例:当与电梯井相邻时,应采用封闭楼梯间;但如果户门采用乙级防火门,仍可采用敞开楼梯间
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m
无要求
21 h 27
封闭楼梯间,宜通至屋面
特例:当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m
无要求
27 h 33
敞开楼梯间,应通至屋面
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):1 、当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m
2 、疏散楼梯不能通至屋面
3 、两部疏散楼梯不能通过屋面连接
乙级防火门
33 h 54
防烟楼梯间,应通至屋面
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):1 、当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m
2 、疏散楼梯不能通至屋面
3 、两部疏散楼梯不能通过屋面连接
乙级防火门
H 54
防烟楼梯间,应通至屋面
2 个安全出口