住宅建筑疏散楼梯、安全出口、户门防火等级
fanjiye1987
2015年08月25日 20:02:22
来自于建筑构造
只看楼主

建筑高度h/m 疏散楼梯 安全出口 户门防火等级 h ≤21








建筑高度h/m
疏散楼梯
安全出口
户门防火等级
h 21
敞开楼梯间,宜通至屋面
特例:当与电梯井相邻时,应采用封闭楼梯间;但如果户门采用乙级防火门,仍可采用敞开楼梯间
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m
无要求
21 h 27
封闭楼梯间,宜通至屋面
特例:当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m
无要求
27 h 33
敞开楼梯间,应通至屋面
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):1 、当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m
2 、疏散楼梯不能通至屋面
3 、两部疏散楼梯不能通过屋面连接
乙级防火门
33 h 54
防烟楼梯间,应通至屋面
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):1 、当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m
2 、疏散楼梯不能通至屋面
3 、两部疏散楼梯不能通过屋面连接
乙级防火门
H 54
防烟楼梯间,应通至屋面
2 个安全出口

免费打赏
fanjiye1987
2015年08月25日 20:03:11
2楼
不知是否有误,各位大神指正
回复
abc_jz
2015年08月26日 09:28:34
3楼
总结的很好,值得大家借鉴学习
回复
真仙
2015年08月26日 09:37:13
4楼
本帖最后由 真仙 于 2015-8-26 09:49 编辑

很好的总结。
27<h≤33,封闭楼梯间,应通至屋面。 当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
高度大于54米,已经两个安全出口,其出屋面在防火规范上的要求就是5.5.3条的一般规定了。开向前室的户门采用乙级防火门,樘数不应大于3樘。
住宅除有防火规范要求,还要考虑住宅设计规范,住宅建筑规范。
回复
fanjiye1987
2015年08月26日 09:46:36
5楼
真仙 发表于 2015-8-26 09:37 很好的总结。27<h≤33,封闭楼梯间,应通至屋面高度大于54米,已经两个安全出口,其出屋面在防火规范上 …此部分内容来源于《建筑设计防火规范》2014,5.5.25/5.5.26/5.5.27,还有部分内同没有上传。:)
回复
建筑精灵
2015年08月26日 20:24:39
6楼
很好的防火等级,学些到了很多。
回复
淡紫痕藤
2015年08月26日 20:28:37
7楼
记一下,正好最近在看
回复
phanghui
2015年08月27日 08:52:16
8楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复
fengkuang2055
2015年08月27日 08:52:25
9楼
总结的很好,学习了
回复
曾大帥
2015年08月27日 17:49:40
10楼
谢谢楼主的分享
回复
phanghui
2015年08月28日 09:35:15
11楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开