使用盈建科1.6时,感觉梁的配筋有问题,求解答
555kfc
555kfc Lv.2
2015年08月24日 23:54:34
来自于盈建科
只看楼主

本帖最后由 555kfc 于 2015-8-24 23:55 编辑 盈建科版本:1.6.2 计算后可以看到,图中圈出的梁,上部配筋面积是19。但是在梁的配筋图中,程序给配了2f25+2f22/2f22 其余的梁都正常,就这一根不知道为何配这么大,按理说2f25+2f22已经够了的啊,请大家解答一下,是软件出问题了,还是这里有什么构造上的要求呢?

本帖最后由 555kfc 于 2015-8-24 23:55 编辑

盈建科版本:1.6.2
计算后可以看到,图中圈出的梁,上部配筋面积是19。但是在梁的配筋图中,程序给配了2f25+2f22/2f22
其余的梁都正常,就这一根不知道为何配这么大,按理说2f25+2f22已经够了的啊,请大家解答一下,是软件出问题了,还是这里有什么构造上的要求呢?


1_看图王.jpg


2.JPG

免费打赏
555kfc
2015年08月25日 17:59:01
12楼
d调华丽 发表于 2015-8-25 10:49 软件问题吧,跟右边一样4跟25就行了我在梁施工图设计里面,把参数里的根据裂缝选筋勾上了,就出现了这样的结果
回复
mufcchy
2015年08月27日 10:43:17
13楼
12345678910111214
回复
ewanjove
2015年08月28日 15:05:08
14楼

小手一抖,金币拿走!
回复
co1441762605780
2015年12月11日 10:02:27
15楼
新手来看看
回复
哇啦圭
2015年12月11日 17:41:24
16楼
在结构这条道路上慢慢前行!努力!
回复
chencan1221
2015年12月12日 08:36:42
17楼
2f25+2f22 面积是1744吧,不是1900
回复
niuch403
2015年12月18日 16:51:28
18楼
是裂缝控制后的钢筋
回复