后浇带的梁要支撑这是勿容质疑的,但是后浇带处的板要支撑吗?我看很多施工现场图片后浇带时有时无,到底规范或相应规定有这方面的规定吗?后浇带的板要做支撑吗? 希望讨论指教!
后浇带的梁要支撑这是勿容质疑的,但是后浇带处的板要支撑吗?我看很多施工现场图片后浇带时有时无,到底规范或相应规定有这方面的规定吗?后浇带的板要做支撑吗?
希望讨论指教!
2楼
应该要求支撑的
回复
3楼
以下不是很准确,做参考,还望达人解答:
以前,走工地地下室时,后浇带部位,地下室位置钢管架全长支设
回复
4楼
后浇带部位模板不拆除
回复
5楼
vb2014v 发表于 2015-8-25 14:57 以下不是很准确,做参考,还望达人解答:以前,走工地地下室时,后浇带部位,地下室位置钢管架全长支设 嗯,但是我看有的后浇带处的现浇板模板就拆除了
回复
6楼
需要支撑的
回复
7楼
需要搭设支撑,直至后浇带砼浇筑完成并达到设计强度。因为后浇带在砼浇筑前,属于结构薄弱部位。
回复
8楼
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
第4.3.3条规定后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行,
第7.4.6条规定后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。
回复
9楼
要的,虽然板的力是传给梁的,但是后浇带位置,板跟梁没有形成一个很好的整体,所以全都支撑起来是最好的。不然开裂的话就成本更搞了。
回复
10楼
其实,在这里应该讨论的不是要不要回顶支撑的问题。
要切记的是,后浇带梁、板的支撑模板体系不应拆除的问题。
回复
11楼
鲲爸爸 发表于 2015-8-26 11:29 其实,在这里应该讨论的不是要不要回顶支撑的问题。要切记的是,后浇带梁、板的支撑模板体系不应拆除的 … 否,我说的不是回顶支撑还是原支撑的问题…… 我说的是后浇带处的现浇板要支撑吗(或者说后浇带处的现浇板原支撑是否拆除的问题)?
回复