求教各位大神,什么情况需要同时设置上下喷淋头!
q9063
q9063 Lv.3
2015年08月23日 20:05:20
只看楼主

求教各位大神,什么情况需要同时设置上下喷淋头!

求教各位大神,什么情况需要同时设置上下喷淋头!
免费打赏
lichangan1000
2015年08月24日 15:38:39
2楼
吊顶上空间大于800mm,且有可燃物时。注意“且”。
回复
eric.longer
2015年08月26日 12:03:06
3楼
格栅吊顶,格栅缝隙面积15-75%时,需上下设置
回复
zhaoke19880114
2015年10月24日 19:22:56
4楼
lichangan1000 发表于 2015-8-24 15:38 吊顶上空间大于800mm,且有可燃物时。注意“且”。这是规范哪里,我怎么没找到?谢谢
回复
lichangan1000
2015年10月26日 14:34:14
5楼
7.1.8条。喷规
回复
k3221226
2017年04月24日 11:22:12
6楼
zhaoke19880114 发表于 2015-10-24 19:22 这是规范哪里,我怎么没找到?谢谢我也是没找到
回复
k3221226
2017年07月10日 11:53:14
7楼
k3221226 发表于 2017-4-24 11:22 我也是没找到找到了~以前是对规范不熟悉