雨水和污水交叉处理问题
gzh6308
gzh6308 Lv.6
2015年08月21日 17:08:23
只看楼主

小区或厂区室外雨水和污水管道交叉时,一般是把雨水放在污水下,还是把污水放在雨水下,下面的管道按倒虹吸设计。

小区或厂区室外雨水和污水管道交叉时,一般是把雨水放在污水下,还是把污水放在雨水下,下面的管道按倒虹吸设计。
免费打赏
gzh6308
2015年08月27日 17:44:13
12楼
g1y2w3 发表于 2015-8-24 11:01 在埋深上尽量错开,确实有交叉,优先考虑污水在下 可考虑做交汇井请问这有什么原则或规范可遵循
回复
gzh6308
2015年08月27日 17:45:42
13楼
piaofeng2010 发表于 2015-8-24 21:52 小区污水跟雨水交叉污水在下,污水管要接化粪池,一般都比较深,小区雨水可以按最低覆土来太谢谢大师了:):handshake
回复
gzh6308
2015年08月27日 17:47:04
14楼
g1y2w3 发表于 2015-8-25 16:24 不论是小区还是市政排水管,都是污水在雨水下,一是为了防止污水渗漏入雨水管,二是雨水管径相对较大,还要 …讲的有道理,谢谢!:handshake
回复
gzh6308
2015年08月27日 17:47:48
15楼
shuoshuoshuome 发表于 2015-8-26 16:49 做交汇井,一般都是断开雨水,污水不断多谢指教:handshake
回复
gzh6308
2015年08月27日 17:48:41
16楼
guanxb1111 发表于 2015-8-27 08:46 尽量不做倒虹吸,小区管径太小了,倒虹吸麻烦,设置交汇井是最简单的了做倒虹吸管井太深
回复
gzh6308
2015年08月27日 17:49:15
17楼
liuzhen1986 发表于 2015-8-27 17:17 做交汇井处理,只要保证雨水过水断面就可以谢谢大家的指教:handshake
回复
在水一方oo
2015年08月30日 20:48:59
19楼
小区排水管线交叉设置倒虹吸太浪费,实在避免不了做个交汇井即可
回复
gzh6308
2015年08月31日 10:08:01
20楼
在水一方oo 发表于 2015-8-30 20:48 小区排水管线交叉设置倒虹吸太浪费,实在避免不了做个交汇井即可真的要谢谢大家啦!:handshake
回复
信仰爱情
2015年08月31日 15:52:50
21楼

谢谢楼主分享好资料