雨水和污水交叉处理问题
gzh6308
gzh6308 Lv.6
2015年08月21日 17:08:23
只看楼主

小区或厂区室外雨水和污水管道交叉时,一般是把雨水放在污水下,还是把污水放在雨水下,下面的管道按倒虹吸设计。

小区或厂区室外雨水和污水管道交叉时,一般是把雨水放在污水下,还是把污水放在雨水下,下面的管道按倒虹吸设计。
免费打赏
woniutubu
2015年08月22日 15:39:13
2楼
应该是污水在下,雨水在上,大管在下,小管在上。
回复
g1y2w3
2015年08月24日 11:01:44
3楼
在埋深上尽量错开,确实有交叉,优先考虑污水在下 可考虑做交汇井
回复
qq_1440393459168
2015年08月24日 13:27:38
4楼
尽量避免雨污水交叉,污水埋深应在在雨水之下。
回复
深圳绘图dog水
2015年08月24日 21:52:40
5楼
小区污水跟雨水交叉污水在下,污水管要接化粪池,一般都比较深,小区雨水可以按最低覆土来
回复
g1y2w3
2015年08月25日 16:24:48
6楼
不论是小区还是市政排水管,都是污水在雨水下,一是为了防止污水渗漏入雨水管,二是雨水管径相对较大,还要就近排入附近水体,不宜深埋
回复
shuoshuoshuome
2015年08月26日 16:49:45
7楼
做交汇井,一般都是断开雨水,污水不断
回复
co1431913278679
2015年08月27日 08:46:55
8楼
尽量不做倒虹吸,小区管径太小了,倒虹吸麻烦,设置交汇井是最简单的了
回复
liuzhen1986
2015年08月27日 17:17:04
9楼
做交汇井处理,只要保证雨水过水断面就可以
回复
gzh6308
2015年08月27日 17:38:29
10楼
woniutubu 发表于 2015-8-22 15:39 应该是污水在下,雨水在上,大管在下,小管在上。把污水做倒虹吸,是这样吗?
回复
gzh6308
2015年08月27日 17:39:23
11楼
g1y2w3 发表于 2015-8-24 11:01 在埋深上尽量错开,确实有交叉,优先考虑污水在下 可考虑做交汇井考虑到污水量下,我一般雨水在下。