4s店的消防水箱和消防水池应该怎么算
mengmeng88825
2015年08月19日 16:06:00
只看楼主

4s店,展览区和维修区由一道防火隔墙分开,展览区2486平,建筑高度7.5,局部两层;维修区2000平,建筑高度4.5,单层。这种情况展览区是不是应该设置喷淋?消防水池是不是应该按照展览建筑算:室外用水量25L/s,室内10L/s?喷淋按中危险二级算,28L/s?消防水箱怎么算?在新的技术规范上没看见符合这种情况的水箱的体积,我应该怎么选?

4s店,展览区和维修区由一道防火隔墙分开,展览区2486平,建筑高度7.5,局部两层;维修区2000平,建筑高度4.5,单层。这种情况展览区是不是应该设置喷淋?消防水池是不是应该按照展览建筑算:室外用水量25L/s,室内10L/s?喷淋按中危险二级算,28L/s?消防水箱怎么算?在新的技术规范上没看见符合这种情况的水箱的体积,我应该怎么选?
crystal729
2015年09月17日 16:42:31
2楼
根据《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》147.关于汽车4S 店:(1)整体按照公共建筑设计,车辆销售、维修和停放区等各功能区域之间应采取防火分隔措施;(2)车辆销售区可按照大开间商业设计,车辆维修区和停放区应分别按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 中有关修车库和汽车库的要求设计;(3)车辆销售区、维修区的安全出口应独立设置。
结合《建筑设计防火规范》8.3.4第二条,若你的展览区单层面积超过1500平方米。个人意见是需要设置喷淋的。
回复
mengmeng88825
2015年09月17日 16:55:04
3楼
crystal729 发表于 2015-9-17 16:42 根据《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》147.关于汽车4S 店:(1)整体按照公共建筑设计,车辆销售 …那消防水箱应该是多少立方米呢?我是辽宁省的,不知道有没有这种文件
回复
crystal729
2015年09月17日 17:06:43
4楼
原来也做过一个简单的4S店,开始也不会做,网上查了好久,看别人讨论的也是展览区和修车区分开选。哪个严格就用哪个。消防水箱的话可以按照2本规范来确定,哪个大选哪个吧。
回复
wblay
2021年03月05日 11:17:39
5楼

我做过几个4s店,就是按商业、车库、办公等综合性质的多层公共建筑来进行消防给水设计。

回复

相关推荐

APP内打开