气化站LNG储罐消防设计
whzheng
whzheng Lv.7
2015年08月18日 09:10:26
只看楼主

本人第一次接触LNG储罐消防设计,有些不明白的地方,请各位指导一二。项目具体为:该站为气化站,2具60方立式LNG立式储罐。LNG 罐区设有2 座60m3地上立式液化天然气储罐,罐外形尺寸Φ3216×13616(mm),罐壁间距大于1.5 倍罐直径,只考虑一个罐冷却用水。 根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第9.5.1 条相关规定,需对LNG 储罐区设置固定喷水冷却装置和消火栓装置。喷淋供水强度0.15L/(

本人第一次接触LNG储罐消防设计,有些不明白的地方,请各位指导一二。项目具体为:该站为气化站,2具60方立式LNG立式储罐。LNG 罐区设有2 座 60m3地上立式液化天然气储罐,罐 外形尺寸Φ 3216× 13616(mm),罐壁间距大于1.5 倍罐直径 ,只考虑一个罐冷却用水。
根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第9.5.1 条相关规定,需对LNG 储罐区设置固定喷水冷却装置和消火栓装置。喷淋供水强度0.15L/( m2),水枪用水量30L/s,火灾延续时间6h。由于罐壁间距大于1.5 倍罐直径,一个着火罐计算消防用水量。
喷淋用水量 Q=0.15 ×(13.616×3.2× 3.14+1.6×1.6× 3.14 =21.7L/s
水枪用水量为30L/s, 则消防总用水量为 51.7L/s
消防设计总水量按55L/s计。

问题:1、是否需要上消防稳压装置?
2、是否上泡沫灭火系统?
免费打赏
whzheng
2015年08月18日 15:47:03
2楼
木有人么:(
回复
weibo_1415862397270
2015年08月18日 15:48:52
3楼
顶一下顶一下
回复
co1439884176168
2015年08月18日 15:50:20
4楼
顶一顶~~顶一顶~~
回复
co1439884387348
2015年08月18日 15:54:43
5楼
力~~顶~~~力~~顶~~~
回复
funkyleo
2015年08月18日 15:59:41
6楼
不懂!但是我可以装逼啊
回复
jpslau
2015年08月18日 23:22:25
7楼
都可不上。。。
回复
whzheng
2015年08月19日 11:24:26
8楼
jpslau 发表于 2015-8-18 23:22 都可不上。。。再问一个问题,消防联动是如何工作的?探测器报警–值班人员确定–启动消防水泵(打开需冷却储罐干管上的阀门)?
回复
jpslau
2015年08月19日 13:40:48
9楼
是的,为了第一时间灭火,宜在消防水泵旁,配电间,值班室均设启泵按钮,冷却储罐干管上的阀门(宜采用带阀门套筒的明杆闸阀)常开,离罐体外壁15米以上。