本人第一次接触LNG储罐消防设计,有些不明白的地方,请各位指导一二。项目具体为:该站为气化站,2具60方立式LNG立式储罐。LNG 罐区设有2 座60m3地上立式液化天然气储罐,罐外形尺寸Φ3216×13616(mm),罐壁间距大于1.5 倍罐直径,只考虑一个罐冷却用水。 根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第9.5.1 条相关规定,需对LNG 储罐区设置固定喷水冷却装置和消火栓装置。喷淋供水强度0.15L/(
根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第9.5.1 条相关规定,需对LNG 储罐区设置固定喷水冷却装置和消火栓装置。喷淋供水强度0.15L/(
s·m2),水枪用水量30L/s,火灾延续时间6h。由于罐壁间距大于1.5 倍罐直径,一个着火罐计算消防用水量。
喷淋用水量
Q=0.15
×(13.616×3.2×
3.14+1.6×1.6×
3.14
)
=21.7L/s
水枪用水量为30L/s,
则消防总用水量为
51.7L/s
消防设计总水量按55L/s计。
问题:1、是否需要上消防稳压装置?
2、是否上泡沫灭火系统?