我很疑惑,究竟在柴油发电机房储油间装什么探测器合适?以前我装过温感,装过火焰探测器;装过防爆的,也装过普通的(查国标图集就是普通温感);最近一次被人提出要装可燃气体探测器。储油间内的柴油用可燃气体探测合适吗?柴油挥发性有那么强吗?还有是否需要是防爆型的探测器?
储油间内的柴油用可燃气体探测合适吗?柴油挥发性有那么强吗?
还有是否需要是防爆型的探测器?
我很疑惑,究竟在柴油发电机房储油间装什么探测器合适?以前我装过温感,装过火焰探测器;装过防爆的,也装过普通的(查国标图集就是普通温感);最近一次被人提出要装可燃气体探测器。储油间内的柴油用可燃气体探测合适吗?柴油挥发性有那么强吗?还有是否需要是防爆型的探测器?
可以设置防爆型 柴油挥发气体探测器及感温探测器。柴油挥发气体探测器报警后,传输至可燃气体控制器,控制器联动本区域声光报警器动作、排风机开启排风,并切断供油管道上的电动阀。同时将该报警信息及动作信息传输至消控室的报警控制器显示屏上;
相关推荐