变压器油介值损耗因数过高怎么办
hewf12144
hewf12144 Lv.7
2015年08月16日 11:38:57
只看楼主

  变压器生产厂家经常需要变压器油重复使用,这样会造成变压器油介损增大,正常的程序应该直接换新油的,但考虑到节能降耗成本问题,我们很想将油通过再生的方式净化后重新利用,但通过很多电厂电站及电力工程中实际运行中发现,使用板框压力过滤机和真空过滤机都对该值的降低没什么影响,改善效果不好,要怎么办?    所谓介质损耗是指变压器油在交变电场作用下,引起的极化损失和电导损失的总和。介质损耗因数能反映变压器绝缘特性的好坏,反映变压器油在电场、氧化和高温等作用下的老化程度,反映油中极性杂质和带电胶体等污染的程度。在变压器长期使用过程中,通过介质损耗因数试验,可反映变压器油的运行状况。

  变压器生产厂家经常需要变压器油重复使用,这样会造成变压器油介损增大,正常的程序应该直接换新油的,但考虑到节能降耗成本问题,我们很想将油通过再生的方式净化后重新利用,但通过很多电厂电站及电力工程中实际运行中发现,使用板框压力过滤机和真空过滤机都对该值的降低没什么影响,改善效果不好,要怎么办?
  
  所谓介质损耗是指变压器油在交变电场作用下,引起的极化损失和电导损失的总和。介质损耗因数能反映变压器绝缘特性的好坏,反映变压器油在电场、氧化和高温等作用下的老化程度,反映油中极性杂质和带电胶体等污染的程度。在变压器长期使用过程中,通过介质损耗因数试验,可反映变压器油的运行状况。
  
  变压器油介质损耗因数tgδ是评定变压器油电气性能一项重要指标,特别是油品劣化或被污染对介质损耗因数影响更为明显。在新油中极性物质较少,所以介质损耗因数一般较小,如国家标准GB2536-90要求企业在变压器油出厂时控制介质损耗数不大于0.005(90℃)。使用一段时间后油的介质损耗因数过大就要采取处理措施,如采用ZJB真空过滤脱水脱气或加用高分子硅胶吸附处理等措施去除混入油中水分、微生物、氧化产物、外界颗粒物以及溶入油里的固体绝缘材料中的极性物质等后,变压器油介值损耗因数及酸值成分就能恢复到合格值范围内。但提醒广大朋友们注意的是,一定需要先把变压器油中的水分杂质及油击穿电压值相关指标值净化达到国标范围内后,再使用BZ高分子硅胶吸附材料装置进行再生时,效果才会明显,而且才能有效兼顾效能成本!