探讨钢筋分项工程在桥涵结构中的质量监测对策,结构工程
wvjd4383
wvjd4383 Lv.7
2015年08月14日 12:21:00
只看楼主

1原材料的控制1.1钢筋进场时作为监理工程师,应该将钢筋出厂质保资料与钢筋炉批号铁牌相对照。注意每一捆钢筋均要有铁牌,还要注意出厂质保资料上的数量是否大于进场数量,否则应不予进场,从而杜绝假冒钢筋进场用上工程。1.2钢筋进场后,应按同一牌号、同一规格、同一炉号、同一尺寸每批重量不大于60t取一组,超过60t的部分,每增加40t应增加一个拉伸和一个弯曲试验样品;也允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇铸方法的不同炉罐号组合混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%,每批重量不大于60t取样一组。从而比较合理对进场钢筋进行试验,使用合格的钢筋在工程上。

1原材料的控制

1.1钢筋进场时作为监理工程师,应该将钢筋出厂质保资料与钢筋炉批号铁牌相对照。钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。现场监理工程师应经常深入钢筋加工现场了解钢筋加工质量,避免因事后检查不合格造成浪费而且影响进度,并应注意检查以下内容。
2.1钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。
2.2采用冷拉法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于2%,HRB335级、HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。
2.3钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。
2.4钢筋的弯制和弯钩应符合设计要求,设计未要求时,应符合现行《公路桥涵施工技术规范》(JTG/F 50—2011)中4.2.4条的规定。
2.5箍筋加工的控制
2.5.1箍筋的末端应作弯钩,除了注意检查弯钩的弯弧内直径外,尚用注意弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求,如设计无具体要求,一般结构不宜小于5d;对有抗震设防要求的,不应小于10d(d为箍筋直径)。
2.5.2对有抗震设防要求的结构,箍筋弯钩的弯折角度应为135°。
2.5.3在钢筋加工过程中,如果发现钢筋脆断或力学性能显著不正常等现象时,专业监理工程师应特别关注,并对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。

3对钢筋连接的控制钢筋连接宜采用焊接接头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用,轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。钢筋的连接首先是检查操作工是否有证上岗,这是保证质量的首要条件,下面谈谈焊接和机械连接的控制:
3.1钢筋的焊接
3.1.1钢筋焊接接头宜采用闪光对焊,或采用电弧焊、电渣压力焊或气压焊,但电渣压力焊仅可用于竖向钢筋的连接,不得用作水平钢筋和斜筋的连接。
3.1.2每批钢筋焊接前,应选定焊接工艺和焊接参数,按实际条件进行试焊,并检验接头的外观质量及规定的力学性能,试焊质量经检验合格后方可正式施焊。同时对施焊场地应有适当的防风、雨、雪、严寒的设施。该条款为强制性条文,因此作为监理工程师应督促施工单位严格执行,尽量避免返工而造成浪费和影响工期。
3.1.3电弧焊宜采用双面焊缝,焊缝长度应大于5d,仅在双面焊无法施焊时方可采用单面焊缝,焊缝长度应大于10d(d为钢筋直径)。采用搭接电弧焊时,应将钢筋端部折起使接合钢筋轴线保持一致。采用帮条焊时,帮条应采用与主筋相同的钢筋,其总截面面积不应小于被焊接钢筋的截面积。
3.1.4焊接接头的位置设置非常重要,否则安装完成后在验收时才发现问题,将会造成人力物力的浪费,并且影响工期。因此设计焊接接头位置时应注意以下事项:a)钢筋的接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍;b)在同一构件内的接头宜互相错开,同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下列规定:受拉区不宜大于50%,接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区,直接承受动力荷载的结构件中,不宜采用焊接接头。
3.1.5钢筋采用电弧焊连接时,应注意以下事项:a)根据钢筋牌号、直径、接头形式和焊接位置,正确选择焊条、焊接工艺和焊接参数,特别是焊条的选用;b)焊接时,不得烧伤主筋;c)焊接地线与钢筋应接触紧密;d)焊接过程中应及时清渣,焊缝表面光滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满;e)检查焊接高度是否达到设计要求;f)检查焊接件是否有夹渣、气泡等缺陷,如果缺陷严重,应取样试验,合格后方可安装并要求改善焊接工艺,消除不良现象。
3.1.6采用闪光对焊时,应选择可焊性较好的Ⅱ、Ⅲ级钢筋,焊接参数的适应性较宽,只要保证焊缝质量,拉弯时断裂在热影响区就较小。因而,其操作关键是掌握合适的顶锻。采用预热闪光焊时,其操作要点为:一次闪光,闪平为准;预热充分,频率要高;二次闪光,短、稳、强烈;顶锻过程,快速有力。
3.1.7钢筋焊接接头应按检验批进行质量检验与验收,质量检验时,应包括外观检查和力学性能检验。现场监理工程师往往比较重视力学性能检验,而忽视了外观检查工作,应重视外观检查。力学性能检验应在接头外观检查合格后,在现场随机抽取试件进行试验,试验合格后方可同意安装。
3.2钢筋的机械连接钢筋的机械连接宜采用镦粗直螺纹、滚轧直螺纹或套筒挤压连接接头。镦粗直螺纹和滚轧直螺纹连接接头适用于直径大于或等于25mm的HRB335、HRB400级热轧带肋钢筋;套筒挤压连接接头适用于直径16mm~40mm的HRB335、HRB400级热轧带肋钢筋。各类接头的性能均应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107—2010)的规定,并应符合下列规定:a)由于桥涵结构基本都要承受动力荷载并有抗震要求,因此钢筋机械连接接头的等级应选用Ⅰ级或Ⅱ级,接头的性能指标应符合现行规范要求;b)钢筋机械连接件的最小混凝土保护层厚度,应符合设计受力主筋混凝土保护层厚度的规定,且不得小于20mm,连接件之间或连接件与钢筋之间的横向净距不宜小于25mm;c)连接套筒、锁母、丝头在运输和储存过程中应采取防护措施,防止雨淋、沾污和损伤;d)接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小的部位,对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%;e)接头的施工现场检验与验收。钢筋连接开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验。必须根据有关规范要求按验收批在现场随机截取3个接头试件作抗拉强度试验(在监理人员见证下,随机取样),试验合格后,方可同意安








相关推荐