梁的扭矩折减系数
yuyuing891230
2015年08月13日 15:25:24
只看楼主

我的模型有个梁 ,跨度是1.5米,怎么调 ,抗扭也不过,做大做小都试了 ,梁宽做到500也没过 ,然后请教 前辈说是可以改一下梁的扭矩折减 ,默认的是1我改成0.85,然后把梁做到400x200,然后终于过了 想请教一下大家,这么做可以吗 ,这个扭转折减系数是在什么情况下可以调整的 ,有范围的限值 ,有什么依据吗?

我的模型有个梁 ,跨度是1.5米,怎么调 ,抗扭也不过,做大做小都试了 ,梁宽做到500也没过 ,然后请教 前辈说是可以改一下梁的扭矩折减 ,默认的是1我改成0.85,然后把梁做到400x200,然后终于过了
想请教一下大家,这么做可以吗 ,这个扭转折减系数是在什么情况下可以调整的 ,有范围的限值 ,有什么依据吗?
免费打赏
catcher1221
2015年08月13日 16:18:28
2楼
跨度1500,主梁吗?假设梁高400,那么跨高比小于4,刚度太大,首先考虑下结构布置,是否可以去掉柱子跨度再大一点。再一个梁扭矩折减系数在弹性板假定时才是1,采用刚性板假定时考虑楼板对梁的贡献软件默认是0.4的。最后你确定你的梁做到400x200,不是200x400???
回复
yuyuing891230
2015年08月14日 10:46:14
3楼
catcher1221 发表于 2015-8-13 16:18 跨度1500,主梁吗?假设梁高400,那么跨高比小于4,刚度太大,首先考虑下结构布置,是否可以去掉柱子跨度再 …梁的扭矩这件系数 在什么情况下可以调整呢 我确定梁的尺寸是400x200 柱子的位置是不能调的
回复
结构生活
2015年08月14日 14:49:52
4楼
正常情况下有(梁板现浇)都可以折减
回复
yuyuing891230
2015年08月14日 15:13:20
5楼
结构生活 发表于 2015-8-14 14:49 正常情况下有(梁板现浇)都可以折减您的意思是说 在正常调模型 调不过的情况下 最后一步就可以改这个弯矩折减系数?
回复
结构生活
2015年08月14日 15:17:29
6楼
扭矩折减系数不宜小于0.4
回复
yuyuing891230
2015年08月14日 16:42:59
7楼
结构生活 发表于 2015-8-14 15:17 扭矩折减系数不宜小于0.4再请教您一个问题 您说剪力墙跟抗震墙有什么区别
回复
结构生活
2015年08月14日 16:50:38
8楼
剪力墙也就是抗震墙吧,叫法不同而已吧
回复
lgdong2011
2015年08月14日 16:53:33
9楼
梁就200高?
1.5米跨度处不做梁行不行
回复
catcher1221
2015年08月17日 09:17:49
10楼
yuyuing891230 发表于 2015-8-14 10:46 梁的扭矩这件系数 在什么情况下可以调整呢 我确定梁的尺寸是400x200 柱子的位置是不能调的扭矩折减,是因为考虑楼板对梁的贡献,相当于T形梁,相同情况下肯定比矩形梁受力好
回复
niwenjie1992
2015年08月17日 09:21:00
11楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复

相关推荐