3150KVA变压器 10/0.4kV的,变压器低压侧铜排该选多大的呀?
小宇123
小宇123 Lv.11
2015年08月12日 17:45:32
只看楼主

如题,配电手册上母排载流量最多直到3片125*10的铜排,载流量5200,如果用4片125*10的铜排载流量够不够,4片铜排的载流量怎么算?

如题,配电手册上母排载流量最多直到3片125*10的铜排,载流量5200,如果用4片125*10的铜排载流量够不够,4片铜排的载流量怎么算?
小宇123
2015年08月13日 12:33:26
12楼
gl099010 发表于 2015-8-13 12:16 供电局允许投运这么大的变压器么县里面管的没那么严
回复
hanzhg54
2015年08月13日 12:40:23
13楼
变压器确实太大了,如果能用两台1600就好办多了。
我单位用了两台2500,亏得是单位有自建35KV 变电站,否则电力公司决不会同意。
回复
hanzhg54
2015年08月13日 12:40:58
14楼
你的这个大家伙是干什么用的,想知道。
回复
小宇123
2015年08月13日 14:17:10
15楼
hanzhg54 发表于 2015-8-13 12:40 你的这个大家伙是干什么用的,想知道。瓷砖厂用的,磨机和干燥塔什么的
回复
小宇123
2015年08月14日 09:27:31
16楼
千万别沉
回复
小宇123
2015年08月14日 11:55:25
17楼
成套厂3C认证的用的排是单相6*(100*10),有人做过或见过吗?
回复
鱼少言
2017年02月23日 08:19:04
18楼
小宇123 发表于 2015-8-14 11:55 成套厂3C认证的用的排是单相6*(100*10),有人做过或见过吗?同样用到了3150kVA的变压器,当时你们是怎么选得?
回复
新手前来报到
2017年02月23日 08:48:17
19楼
你这个变压器确实感觉有点大,还没接触过。不过按经验来说4根母排是单根母排载流量*2.45(经验系数),最好选用异形母排
回复
leiyanlin1208
2017年02月23日 09:01:39
20楼
还好没买!!!!!!!!!!!!!!
回复
wy0791
2017年02月23日 09:16:06
21楼
听说回复就能捞币吗?