3150KVA变压器 10/0.4kV的,变压器低压侧铜排该选多大的呀?
小宇123
小宇123 Lv.11
2015年08月12日 17:45:32
只看楼主

如题,配电手册上母排载流量最多直到3片125*10的铜排,载流量5200,如果用4片125*10的铜排载流量够不够,4片铜排的载流量怎么算?

如题,配电手册上母排载流量最多直到3片125*10的铜排,载流量5200,如果用4片125*10的铜排载流量够不够,4片铜排的载流量怎么算?
小宇123
2015年08月12日 17:46:57
2楼
4片铜排载流量是单片的多少倍,同时系数怎么取,有哪位大神知道不?
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月12日 17:58:15
3楼
4*(120*10),查询到的是40°的时候平放4450,竖放4840.
我查到最大就这个,再大不知道哪里有。
估计你125*10可能可以,不过这变压器也太大了。
回复
巴亚
2015年08月12日 18:29:17
4楼
我是来学习的
回复
饼饼侠
2015年08月12日 22:23:53
5楼
确实好大 这个变压器
回复
呆呆123
2015年08月13日 08:09:14
6楼
这么大!!!1求指导
回复
小宇123
2015年08月13日 09:56:05
7楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-12 17:58 4*(120*10),查询到的是40°的时候平放4450,竖放4840. 我查到最大就这个,再大不知道哪里有。估计你125 …4*(120*10)的载流量在哪里查的呀?甲方让我们做设计之前已经把变压器买了,没办法
回复
aquarius850205
2015年08月13日 09:58:55
8楼
学习了。。。
回复
zhumenggb
2015年08月13日 10:30:09
9楼
很少能用这么大变压器的,你可以用两台来代替
回复
小宇123
2015年08月13日 11:59:34
10楼
zhumenggb 发表于 2015-8-13 10:30 很少能用这么大变压器的,你可以用两台来代替甲方已经买了变压器了,{:1_105:}
回复
gl099010
2015年08月13日 12:16:56
11楼
供电局允许投运这么大的变压器么:lol
回复

相关推荐