五层结构过长遇到温度伸缩缝设置问题
zouchunzhen
2015年08月12日 13:33:03
只看楼主

最近做的一个五层商业项目,长度达到90m,需要设置温度伸缩缝。由于建设单位要求,在二层设计一处楼板开洞,开口尺寸为16.4*16.4m,开口高度为二层到五层底。伸缩缝穿过开口部位,审查时提出伸缩缝应避开楼板开洞部位。望大家指点,需要这样做吗?

最近做的一个五层商业项目,长度达到90m,需要设置温度伸缩缝。由于建设单位要求,在二层设计一处楼板开洞,开口尺寸为16.4*16.4m,开口高度为二层到五层底。伸缩缝穿过开口部位,审查时提出伸缩缝应避开楼板开洞部位。
望大家指点,需要这样做吗?
免费打赏
liuyangchun
2015年08月12日 14:50:47
2楼
为啥不行,等待楼主回复
回复
inmyidea
2015年08月12日 17:35:54
3楼
为什么不可以,不满足哪条规定?
回复
我的未来我的梦
2015年08月12日 17:37:09
4楼
为什么不可以,不满足哪条规定?
回复
shixingshangjiang
2015年08月13日 14:24:04
5楼

坚持关注,坚持刷币
回复
lijiedsa
2015年08月13日 16:48:48
6楼
90m没必要设缝,我有个项目100m都没设缝,就设了温度后浇带,计算时考虑温度应力,板梁构造措施做好,对施工提出要求一般没问题的
回复
co1448245843900
2016年12月29日 22:05:15
7楼
为什么不可以,不满足哪条规定?
回复
realjack1981
2016年12月29日 22:48:00
8楼
坚持关注,坚持刷币
回复
瑞丰呈祥
2016年12月29日 22:58:19
9楼
lijiedsa 发表于 2015-8-13 16:48 90m没必要设缝,我有个项目100m都没设缝,就设了温度后浇带,计算时考虑温度应力,板梁构造措施做好,对施工 …你好,请问你100米没设逢的图纸能发我一下吗?我想看一下构造措施和要求。。。多谢!!!274623287@qq.com
回复
qtj807
2016年12月30日 10:54:17
10楼
90m没必要设缝,我有个项目100m都没设缝,就设了温度后浇带,计算时考虑温度应力,板梁构造措施做好,对施工提出要求一般没问题的