多联机室外机大金6p机老跳空开,不是启动的时候,是运行一段时间后,什么情况!
牛中贵族
2015年08月11日 09:32:15
来自于中央空调
只看楼主

根据室外内机功率4.68kw,电压220v,求得电流21.27A,选的空气开关为25的,为什么老是跳空开啊。最主要不是启动时候跳,而是运行一段时间后跳,不知道什么问题。求大神!

根据室外内机功率4.68kw,电压220v,求得电流21.27A,选的空气开关为25的,为什么老是跳空开啊。最主要不是启动时候跳,而是运行一段时间后跳,不知道什么问题。求大神!
免费打赏
游荡四方
2015年08月11日 10:46:34
2楼
电流21.27A,选的空气开关为25

空开有点小了,应选32A
你可以摸空开的两侧,看其外壁温度是否偏高,

我这里的一台13p压机,电流22A,过流保护设定值27A,不定时跳闸,
外壳两侧比别的闸偏热,

换到18a电流的13p压机上了,有10多天了,继续观察

测一下同相位触点两侧的压降吧,也可能是压降偏大,发热量大,引起跳闸
回复
牛中贵族
2015年08月14日 22:15:50
3楼
游荡四方 发表于 2015-8-11 10:46 电流21.27A,选的空气开关为25空开有点小了,应选32A嗯,已经换成32的了,以前25的烫的要死,现在好了
回复
斗战圣佛
2015年08月15日 08:51:23
4楼
给的余量也太小了,电气元件选择马虎不得!
回复
看蒲公英飘过
2015年10月17日 17:07:02
5楼
6P我这工人一般都配40的!
回复
fw123321
2015年10月19日 10:07:34
6楼
路过 学习下~~~