多联机空调系统的室内机组选型怎么先?有什么秘诀?
qq95990370
qq95990370 Lv.2
2024年03月12日 09:59:42
只看楼主

  多联机空调系统的室内机组选型,应符合以下原则: 1、按照室内机组布局、气流组织等要求,选择合理的室内机组形式和数量; 同一系统中,由于各台室内机与室外机的高度差、接管长度不同,即使室内机型号相同,供能能力也存在差异。当室外机性能出现衰减时,不同型号的室内机衰减并不同步,型号较小的室内机衰减偏多,故同一系统中室内机型号不宜相差过大。  


 

多联机空调系统的室内机组选型,应符合以下原则:

1、按照室内机组布局、气流组织等要求,选择合理的室内机组形式和数量;

同一系统中,由于各台室内机与室外机的高度差、接管长度不同,即使室内机型号相同,供能能力也存在差异。当室外机性能出现衰减时,不同型号的室内机衰减并不同步,型号较小的室内机衰减偏多,故同一系统中室内机型号不宜相差过大。


 

2、同一系统内的室内机组,其型号宜接近;

多联式空调室内机的运行环境与风机盘管相似,《实用供热空调设计手册》(第二版)提出“由于盘管用久后管内积垢,管外积尘,影响传热效果,冷热负荷需进行修正"'并给出冷却、加热两用盘管的冷热负荷修正系数为 1.2 的建议。多联式空调机组长期运行后,也存在冷媒流失、室内机盘管积尘等情况。建议室内机按照所霄供冷(或供热)量放大 20% 选型。

3 考虑室内机组长期运转带来的冷媒流失、翅片积灰等因素,所选室内机的供冷供热能力宜比房间空调计算冷热负荷大 20% 。