农村饮水工程,为低压水泵配电,要求变压器放室内,查图集变压器室高度要求在4米5以上,但土建房子最高3米6,变压器160KVA有什么好的建议吗?
农村饮水工程,为低压水泵配电,要求变压器放室内,查图集变压器室高度要求在4米5以上,但土建房子最高3米6,变压器160KVA有什么好的建议吗?
2楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-8-10 10:28 编辑
农村油浸式变压器比较普遍,变压器高1.5m左右,单设变压器室;如果选用干式变压器,则放在低压配电室,低压柜一般1.8~2.2米高,净高3.3米完全没有问题。
回复
3楼
3600够了,不管油变还是干变
回复
4楼
记得规定要4M。
回复
5楼
净高3.5m 考虑下梁的位置
回复
6楼
房子高度不够时,变压器下基础不能太高了,集油坑可以做低一点,变压器底下基础高出地面100~200吧。
回复
7楼
张姿势,,,,