怎么选需用系数(小区配电)
ximon521
ximon521 Lv.3
2007年10月27日 14:22:59
只看楼主

刚入行,做一37栋楼的小区。每栋楼4个单元,每单元12户一个进线,计算负荷选择需用系数时发现《技术措施》上选择表里有单相配电-三相配电两个竖栏,同样的户数需用系数相差很大,应怎么选呢?(变压器进单元箱三相线,单元箱入户是三相均分)。单相配电,三相配电是指的什么地方的配电,是由变压器进单元箱还是入户箱。

2007年10月27日 14:28:16
2楼
变压器出来是三相,接到配电箱,配电箱出来是单相,接到住户
计算负荷依据每住户的空调插座,照明,插座等功率逐一统计
回复
ximon521
2007年10月27日 14:35:06
3楼
我想问的是总的需用系数的选用,不是计算单户的负荷,是计算小区总负荷,《技术手册》上的那个表怎么选用。比方说是24户,手册上按三相配电选是0.7按单相配电选是0.45,我做的小区应该选哪个,为什么??(变压器进单元箱三相线,单元箱入户是三相均分)。
回复
wstheonly
2007年10月27日 15:08:43
4楼
总的没有需要系数啊,总的是同时系数,,按开发商的意思,他想省钱就适当的取小,不然就取大,0.2~0.7都算合理
回复
sgsjyzzz
2007年10月27日 16:09:13
5楼
对,按开发商的意思,他想省钱就适当的取小,不然就取大。
反正不会死人的就不是什么大问题。
回复
ziyouay2003
2008年09月19日 10:45:02
7楼
我也想问这个问题,三相和单项的需要系数选取到底是这么回事啊,还有就是同时系数与需要系数的区别
回复
dshilunls
2008年09月19日 11:18:23
8楼
单相需要系数是指单元电表箱电源是单相进线时用的,
你这个情况应该用三相配电时的需要系数来计算单元电表箱总开关的电流值。
变压器容量你把所有的“住户安装容量x相应户数的需要系数”来估算。注意变压器的负载率。
回复
giant1860
2008年09月19日 11:20:11
9楼
3.4.2.1 在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。
3.4.2.3 用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时宜采用二项式法,一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。
回复
giant1860
2008年09月19日 11:21:20
10楼
3.4.7 当采用需要系数计算负荷时,应将配电干线范围内的用电设备按类型统一划组。配电干线的计算负荷为各用电设备组的计算负荷之和再乘以同时系数。变电所或配电所的计算负荷,为各配电干线计算负荷之和再乘以同时系数。计算变电所高压侧负荷时,应加上变压器的功率损耗
回复
sampan405
2008年09月19日 15:10:37
11楼
该怎么选就怎么选,民建上已经有说明
回复
key_
2008年09月19日 16:09:51
12楼
同时系数是不是必须?