水泵流量与铭牌标定不一致的问题
hbbv
Lv.3
2015年08月07日 15:56:30
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
某某洋牌的循环水泵,我选的中间值,流量100,扬程32,功率22。实测结果扬程32米时充量72,是什么原因造成的。我水泵的进出口做了大小头,水泵口径为DN100,我的管道进出口为DN150
某某洋牌的循环水泵,我选的中间值,流量100,扬程32,功率22。实测结果扬程32米时充量72,是什么原因造成的。我水泵的进出口做了大小头,水泵口径为DN100,我的管道进出口为DN150
免费打赏
clckq1
2015年08月12日 11:49:00
2楼
先确认所测量的压力、流量数据是否有误差。没误差就是水泵有问题。
回复
相关推荐
水泵流量与扬程的关系有些不明白……
土建工程造价
2020-06-23 11:20:53
中央空调循环水泵的杨程和流量如何确定?
土建工程造价
2020-05-25 16:12:35
污水泵流量、扬程、集水池容积的确定-上海彭老师培训
注册给排水工程师
2020-05-08 10:47:16
怎么判断水泵是流量不够还是扬程不够
采暖供热
2020-01-09 00:49:07
如何确定循环水泵流量及扬程?
给排水工程施工
2019-12-25 16:06:37
一张图搞定建筑引入管、水泵流量、水箱容积计算-(上海彭老师培训)
注册给排水工程师
2019-12-09 09:58:46
水池、水箱容积、水泵流量,一张图帮你搞定所有相关计算
注册给排水工程师
2019-12-02 10:07:19
单体消防管径是按单体消防设计流量还是按消防水泵流量确定?
建筑消防给水
2019-05-31 21:30:30
水泵选型中知道流量和管径 扬程是多少?
水利工程设计
2019-01-10 15:02:29
关于水泵流量、扬程,等相关问题
给排水工程施工图
2019-01-07 14:21:17
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】12-污水泵流量、扬程、集水池容积的确定
注册给排水工程师
2018-09-24 12:05:40
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】11-建筑引入管、水泵流量、水箱容积的计算
注册给排水工程师
2018-09-24 11:56:14
给水泵和消防泵的流量以及扬程怎么选,需要知道哪些条件?
建筑给排水
2017-11-08 09:52:17
我想问下在知道供水系统小时耗热量的情况下如何快速计算循环水泵的流量
建筑给排水
2017-07-26 08:42:12
供暖系统中如何实现循环水泵的变流量调节
采暖供热
2017-07-24 16:17:19
求问小流量大扬程的水泵选型??
建筑给排水
2017-06-29 16:56:23
防止水泵低流量空转过热,能否采用泄压阀?
建筑消防给水
2017-04-21 15:16:56
求助关于水泵扬程流量曲线的问题
市政给排水
2017-03-28 10:39:39
水泵变频与扬程、流量问题
制冷技术
2017-03-25 14:16:31
请教关于热水回水泵的流量和扬程问题
建筑给排水
2017-03-10 09:18:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开