2楼
本帖最后由 dylan3940 于 2015-8-7 10:45 编辑
最近UG550怎么老出事儿。
都是B相,估计是受潮了
回复
3楼
是这样,真空包内动静触头之间的距离很小,当真空包漏气后,绝缘性能就下降,运行中分断不了电流,热备情况下就会出现图片中的现象。 电源与负载之间的触头击穿,避雷器因断路器触头电弧(不稳定的电压)而谐振击穿,烧了。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-8-7 10:49 是这样,真空包内动静触头之间的距离很小,当真空包漏气后,绝缘性能就下降,运行中分断不了电流,热备情况 …可是这是新的没有用过啊?是在热备状态。
回复
5楼
区管说的对!
有可能是漏气造成绝缘降低,然后击穿烧坏。
回复
6楼
路过学习了
回复
7楼
从图片看,你的配电柜卫生极差,避雷器上积灰尘,平时没有维护,在这样的情况下不出问题才怪