随着综合医院的不断发展和扩充,对于综合医院的配电设计问题的负荷计算需要不断完善。一般而言,综合医院的用电标准要比商业办公楼的用电要偏低。目前现在已经投入使用或者再建的综合医院的用电指标一般在70~80VA/m2。综合医院的用电负荷一般集中在空调用电,以及照明用电,其它医疗设备用电的比例较小。
二、配电系统设计
1、照明设计
(1)门、急诊区
诊室、治疗室、检查室、急诊观察室等场所照度一般按300lx 设计,并采用漫反射型灯具,以减少眩光;眼科诊室分为明室和暗室,明室照度一般低于其它诊室,可按 200lx 设计,暗室一般需要连续调光照明,使病人的视觉有一个明暗适应的过程。调光应是连续平滑的,避免出现频闪现象;听力检查室内照度为 100lx 左右,听力检查室内绝对不能有噪声,采用荧光灯时,应将节能电感镇流器安装在室外或采用电子镇流器。
磁共振扫描室、理疗室、脑血流图室等需要电磁屏蔽的场所采用直流电源灯具。手术室和部分医生办公室设置观片灯,可嵌墙安装,也可明装,其供电回路设置剩余电流保护。洁净手术室内灯具采用嵌入式密闭灯带。
手术室、X 光诊断室、加速器治疗室、核医学科扫描室和 γ照相室等一些大型医疗设备室门外设置红色信号灯,以防误入。同时,联动切断机组电源。
(2)病房及护理单元通道照明
病房和护理单元通道的照明设置应避免对患者产生眩光,躺在病车上的病人不会因目视顶棚裸露的灯管而感到不适,采用棱晶面的灯具。精神病房不易选用荧光灯。病房综合治疗带上设置应床头壁灯和控制开关,也可以设计可调式旋臂壁灯,并选用可调光光源,供医生检查和患者阅读使用,同时减少对其他人的影响。另外,考虑到安全,床头灯供电回路采用剩余电流保护。
病房内设计有夜间照明以满足夜间值班护士和病人的需求,通常在病房内的卫生间旁或门口及病房走廊装设夜间照明的夜灯,选用带有遮光罩的节能型灯具,在提供一定的地面照度(5lx~10lx) 的同时又要保证在床头部位的照度不大于0.1lx,儿童病房不大于 1lx。夜灯开关装设在护士站,由值班护士统一控制。夜灯照明负荷等级高,可结合应急照明供电。护理单元走道灯的设置位置应避开病房门口。住院病人适合清静环境,灯光应该均匀柔和。因此,照度相对要低一些,一般在 100lx 左右,宜采用嵌入式暖色光灯具或荧光灯。走道可间隔 8m 设 LED 嵌墙式脚灯供护士夜间巡视用,开关放置在护士站,深夜时一般照明就可关闭,走道也采用夜间减半的控制方式。
(3)紫外线灯的配置
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008 规定,候诊室、传染病院的诊室和厕所、呼吸器科、血库、穿刺、妇科冲洗、手术室等场所应设置紫外线杀菌灯。普通手术室在手术台上方一般都设有紫外线杀菌灯,对室内空气灭菌消毒,但是洁净手术室可不用。紫外线灭菌灯的安装功率密度可按1.5W/m2~3W/m2取值,在一般场所取低值,在手术室等高度杀菌要求的场所取高值。按照一般卫生要求,房间灯具安装高度不大于 2.7m。控制紫外线灯的开关宜带指示灯,并设计明显的标识以区别于普通照明开关。
2、医院手术室的配电设计
(1)手术室配电系统的独立性
综合医院手术部中的手术室属2类医疗场所。同医院的急诊抢救室、重症监护室一样是医院配电系统中特别重要的用电负荷。其照明及生命支持电气设备的自动恢复供电时间要求不得>0.5S。手术部用电应从本建筑物配电中心专线供给;每个手术室应设有一个独立专用配电箱;每个手术室的干线必须单独敷设;手术室内用电应与辅助用房用电分开。根据以上规定手术部的配电应从变电所低压配电室的不同母线段引入两路电源(其中一路引自事故母线段),经自动切换装置后向每个手术室放射式配电。
(2)手术室内的配电可结合设备配置二次设计
手术室的照明、空调、自动门口、插座箱、手术床、无影灯、吊塔等用电设备配电系统的设计以及局部等电位联结的布置,通常由专业公司按各手术室设备的配置及等级要求进行深化设计。施工图设计时可先预留电源到各手术室的专用配电箱。待设备及工艺布置确定后,按规范要求进行深化设计,但应与建筑专业协调预留好手术室的EPS电源、隔离变压器等设置的安装位置,并应尽量靠近相应的医疗场所。
3、血透中心
设一双电源切换箱,电源引自变电所不同变压器两段母线。每台透析机(2kW,220V)自带 UPS 电源,建议每床自双电源切换箱引1路电源,医疗槽上设 4 个 3 孔电源插座,可为透析机、呼吸机、心电监护仪等设备使用;每床预留有线电视、手机充电器及计算机插座,电源引自本层的普通动力总箱以避免普通用电设备跟医疗设备共用电源,保证供电安全。
4、其他场所
急救中心的抢救、急诊 ICU 按一级负荷;特别重要负荷设计,采用医疗 IT 系统;急诊化验注射、输液等其它部位按一级负荷配电。对于规模比较小的急救中心,可在急诊区域内设变电所单独放射的双电源切换箱,为整个急诊区域供电。对规模比较大的急诊中心,设三段母线,分别为急诊照明干线、动力干线、应急干线、照明及动力干线,引自变压器不同母线段,应急干线引自变电所应急段,应急干线每层安装两个插接,分别引至照明及动力配电箱,应急干线作为照明及动力干线的备用使用,其容量应按两段干线容量之和设计,以保证整个急诊区域的可靠供电。
5、洁净空调系统
洁净手术室空凋系统的可靠运行也是保障手术及患者安全的重要一环,采用专用变压器按一级负荷供电,由配电变电所专用变压器不同低压母线段两路电源供电,末端自投。制剂、配液、中心供应室的洁净空调由配电变电所专用变压器专用单电源供电。
6
、动力系统
医用电梯、污梯均由配电变电所不同低压母线段两路电源供电,末端自投。小功率提升梯及货梯由配电变电所专用单电源回路供电。热力站设备包括采暖系统机组、洁净空调机组、普通空调机组,均由配电变电所不同低压母线段两路电源供电,末端自投。消防电梯、防排烟风机、消防泵等消防设备均由由配电变电所不同低压母线段两路电源供电,末端自投。