问个板的边缘支座配筋问题
hestlin
hestlin Lv.5
2007年10月27日 11:52:00
来自于砖混结构
只看楼主

在板的计算中,边缘支座的计算配筋面积是零。所以边缘支座筋按构造要求配。混凝土规范 10.1.6条规定:上部构造钢筋 不宜小于HPB235 8@200,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一. 在一般的单向、双向板中,板受力筋基本都不会太大,就按板受力筋为HPB235 10@125 来算 ,边缘支座也只需要 8@200 就可以满足了。 那可以说基本就是配 8@200就可以满足了,还是说要按照最小配筋率、根据板厚来计算所需边缘支座筋面积?

在板的计算中,边缘支座的计算配筋面积是零。所以边缘支座筋按构造要求配。
混凝土规范 10.1.6条规定:上部构造钢筋 不宜小于HPB235 8@200,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一.
在一般的单向、双向板中,板受力筋基本都不会太大,就按板受力筋为HPB235 10@125 来算 ,边缘支座也只需要 8@200 就可以满足了。 那可以说基本就是配 8@200就可以满足了,还是说要按照最小配筋率、根据板厚来计算所需边缘支座筋面积?
免费打赏
zyw1600
2007年10月28日 20:18:02
2楼
规范有规定,不需要配筋或配筋很少的楼板边缘支座负筋安构造配筋。还要满足最小配筋率。虽然计算不需要,但实际会有偶然荷载等不确定因素,构造配筋很有必要。
回复
hestlin
2007年10月29日 15:27:06
3楼
构造要求是很重要的。谢谢
回复
zhengzhenzzx
2007年11月06日 11:38:38
4楼
如果根据计算得到的配筋小于按构造的要求,就要按照构造来配置钢筋,没有什么疑问的