怎么实现排风口上边距离顶板不大于400
seek
seek Lv.7
2015年08月04日 14:56:31
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 seek 于 2015-8-4 15:00 编辑 请教:审图要求设计说明中增加的内容,地下车库送排风和防排烟风管,是否要遵从此强条?因为:地下车库风管自身厚630~400都有,还有300~600的梁,怎么实现排风口上边距离顶板不大于400?是不是要把风口上开或侧开,还是压扁风管,请指点一二,谢谢?

本帖最后由 seek 于 2015-8-4 15:00 编辑

请教:审图要求设计说明中增加
$@SVO]VTQ2$MQ]DA~B$FA]T.png
的内容,地下车库送排风和防排烟风管,是否要遵从此强条?因为:地下车库风管自身厚630~400都有,还有300~600的梁,怎么实现排风口上边距离顶板不大于400?是不是要把风口上开或侧开,还是压扁风管,请指点一二,谢谢?

$@SVO]VTQ2$MQ]DA~B$FA]T.png

攻城师56180
2015年11月02日 22:25:08
12楼

条文初衷可嘉,但应明确细化适用情况,要结合现在工程实际,加强可操作性,建议加以修编
回复
seek
2016年05月07日 16:01:16
13楼
呵呵,现在很多情况,也是很无语的!
回复
ltm10
2016年05月08日 05:29:17
14楼
在设计与施工说明中照抄一遍该条文,
回复
白羊菌
2016年05月09日 16:41:40
15楼
这一条主要适用于产生比空气轻的有害气体的场所,如果审图提出来,我们就会在风管上部开口
回复
wqh_2008
2016年05月12日 17:11:08
16楼
这个问题不好解决,实地情况复杂
回复
xiaofengwork
2016年05月13日 21:00:30
17楼
脱离实际,不如说要求在房间的上1/3或1/2,400很难值行,不过没碰到提这个的
回复
boyin99
2016年05月17日 13:03:10
18楼
地库通风一般不提这条
回复
真如居士
2016年06月08日 09:39:46
19楼
我一般就风口上开了,然后把条文抄在旁边。不然吃强条。
回复
wangyinuantong2013
2016年06月15日 11:10:14
20楼
这条不用管吧,规范上说是排除氢气与空气混合物时才需要满足这条
回复
gyam1998
2019年07月18日 17:11:27
21楼

与时俱进吧,新的防排烟标准,有“储烟仓”、“烟层厚度”、“排烟口最大排烟量”等概念,所以“排烟口与顶棚的距离”就有意义了。

回复

相关推荐

APP内打开