本帖最后由 seek 于 2015-8-4 15:00 编辑 请教:审图要求设计说明中增加的内容,地下车库送排风和防排烟风管,是否要遵从此强条?因为:地下车库风管自身厚630~400都有,还有300~600的梁,怎么实现排风口上边距离顶板不大于400?是不是要把风口上开或侧开,还是压扁风管,请指点一二,谢谢?
本帖最后由 seek 于 2015-8-4 15:00 编辑
请教:审图要求设计说明中增加
的内容,地下车库送排风和防排烟风管,是否要遵从此强条?因为:地下车库风管自身厚630~400都有,还有300~600的梁,怎么实现排风口上边距离顶板不大于400?是不是要把风口上开或侧开,还是压扁风管,请指点一二,谢谢?
12楼
条文初衷可嘉,但应明确细化适用情况,要结合现在工程实际,加强可操作性,建议加以修编
回复
13楼
呵呵,现在很多情况,也是很无语的!
回复
14楼
在设计与施工说明中照抄一遍该条文,
回复
15楼
这一条主要适用于产生比空气轻的有害气体的场所,如果审图提出来,我们就会在风管上部开口
回复
16楼
这个问题不好解决,实地情况复杂
回复
17楼
脱离实际,不如说要求在房间的上1/3或1/2,400很难值行,不过没碰到提这个的
回复
18楼
地库通风一般不提这条
回复
19楼
我一般就风口上开了,然后把条文抄在旁边。不然吃强条。
回复
20楼
这条不用管吧,规范上说是排除氢气与空气混合物时才需要满足这条
回复
21楼
与时俱进吧,新的防排烟标准,有“储烟仓”、“烟层厚度”、“排烟口最大排烟量”等概念,所以“排烟口与顶棚的距离”就有意义了。
回复