本帖最后由 seek 于 2015-8-4 15:00 编辑 请教:审图要求设计说明中增加的内容,地下车库送排风和防排烟风管,是否要遵从此强条?因为:地下车库风管自身厚630~400都有,还有300~600的梁,怎么实现排风口上边距离顶板不大于400?是不是要把风口上开或侧开,还是压扁风管,请指点一二,谢谢?
本帖最后由 seek 于 2015-8-4 15:00 编辑
请教:审图要求设计说明中增加
的内容,地下车库送排风和防排烟风管,是否要遵从此强条?因为:地下车库风管自身厚630~400都有,还有300~600的梁,怎么实现排风口上边距离顶板不大于400?是不是要把风口上开或侧开,还是压扁风管,请指点一二,谢谢?
2楼
请指点一二
回复
3楼
这个确实是个问题,我们之前的做法是直接在风管侧面开风口即可,但是一般地下室的梁高至少都是0.6m,故而有一次审图说这样违反了0.4m这个规范,之后我们的做法就是在风管之上在加一小段风管,然后在该小段风管侧加风口。
回复
4楼
很厉害的做法:D
回复
5楼
本帖最后由 seek 于 2015-8-6 08:49 编辑
请教如果消防排烟兼排风系统上风管段上的风口(排烟风口)是否适用该条文?
回复
6楼
这一个强条只要在说明里照抄即可,车库排风以前怎么画现在还是怎么画,不必把排风口弯到梁里面去。这个强条主要是怕房间顶部有爆炸危险的气体存留,希望排风口越高越好。
回复
7楼
条文初衷可嘉,但应明确细化适用情况,要结合现在工程实际,加强可操作性,建议加以修编。
回复
8楼
风口上开,不可以吗?
回复
9楼
好像挺不错的,,,,但是400的话
回复
10楼
这一条,是长期不搞设计却编制规范的人,闭门造车,不动脑筋整出来的。
应对办法:在设计与施工说明中照抄一遍该条文,施工单位做不做,做不做得到,不用管。
回复
11楼
不错不错 学习学习
回复