关于全自动高架库自喷系统设计的困惑
yuyumao521
yuyumao521 Lv.2
2015年08月04日 14:22:49
只看楼主

最新的设计中遇到一个长260m,宽105米全自动立体高架库,储物高度为19米(多层货架),库房净空高度为22米。高架库喷头用早期抑制快速响应喷头,进行喷淋流量计算的时候,应该采用自喷规范哪条?是采用表5.0.5-4多排货架储物仓库系统设计基本参数,还是采用表5.0.6仓库用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数。

最新的设计中遇到一个长260m,宽105米全自动立体高架库,储物高度为19米(多层货架),库房净空高度为22米。高架库喷头用早期抑制快速响应喷头,进行喷淋流量计算的时候,应该采用自喷规范哪条?是采用表5.0.5-4多排货架储物仓库系统设计基本参数,还是采用表5.0.6仓库用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数。 图片1.jpg 图片2.jpg

图片1.jpg


图片2.jpg

免费打赏
zhanghaijun760209
2015年08月04日 15:45:35
2楼
采用早期抑制快速响应喷头,就执行第5.0.6条,高度超过还要执行第5.0.7条
回复
albert214
2015年08月05日 09:18:46
3楼
过来围观,期待专家正解
回复
瓦卡瓦卡
2015年08月05日 14:54:53
4楼
这种超高式货架仓库,目前国内规范没有定论,说白了就是规范已经远远落后于实际生产,在这里没有人敢跟你说怎么做。
就目前实际做过的方法是早期抑制喷淋系统,明知道已经超高,但是没有别的招。
有人认为需要补设货架内喷淋,但是我想说的是,如果补了货架内喷淋,那么对其上的早期抑制喷淋系统自身而言就是个抑制作用,早期抑制系统力求在火灾真实发生5S左右能够做出动作,所以是不能允许货架内再补设喷头这种做法的。