室内消防水量如何确认?
无天101
无天101 Lv.8
2015年08月03日 15:51:14
只看楼主

一个项目商住楼,两个塔楼(住宅)不超过100米,裙房商业共五层,高度27米(大于24米部分不是一层),商业体积大于25000,室内外消防水量,火灾延续时间如何确定?按照防火规范GB50016-2014,第5.4.10条,住宅与商业分别计算室内消防水量;住宅h>54m 室内消火栓水量20L/s;商业(二类高层公建h<50):室内消火栓水量20L/s;综合比较室内消防水量20L/s。但是多层商店V>25000,室内消火栓水量40L/s;比二类高层水量还大;如何确定???

一个项目商住楼,两个塔楼(住宅)不超过100米,裙房商业共五层,高度27米(大于24米部分不是一层),商业体积大于25000,室内外消防水量,火灾延续时间如何确定?
按照防火规范GB50016-2014,第5.4.10条,住宅与商业分别计算室内消防水量;
住宅h>54m 室内消火栓水量20L/s;商业(二类高层公建h<50):室内消火栓水量20L/s;综合比较室内消防水量20L/s。
但是多层商店V>25000,室内消火栓水量40L/s;比二类高层水量还大;如何确定???



)XG3AX15AYSIOAV)UG]2`PV.png


18[3]KM8CDNB`SKFK77RE7Q.png

免费打赏
lichangan1000
2017年06月13日 10:44:16
12楼
商业,在已经十分明确的情况下,具有排他性(商业建筑危险性要大于一般公共建筑)这也是规范单独拿出来(有别于其他公建)的初衷。
所以取40l/s。更合理。 假设本建筑没住宅,只有27m五层商业。毫无争议选40l/s。
回复
zhy8340
2017年08月24日 09:54:25
13楼
谢谢楼主么分享
回复
lichangan1000
2017年08月24日 10:40:55
14楼
lichangan1000 发表于 2017-6-13 10:44 商业,在已经十分明确的情况下,具有排他性(商业建筑危险性要大于一般公共建筑)这也是规范单独拿出来(有 …发言错误。特此声明。
回复
lichangan1000
2017年08月24日 14:03:30
15楼
lichangan1000 发表于 2015-8-7 11:30 楼主是个有心人,实际上曝露出的是规范相互矛盾的硬伤。常识告诉我们,室内消防高层比多层严格、严重。具 …此发言错误,特此更正。
回复
风雨小诗
2018年03月23日 16:59:13
16楼

真希望有真正的专家来答疑解惑

回复
xingye8860
2018年03月24日 09:34:36
17楼

谢楼主的资料                      a

回复
chenfengpo2007
2018年03月24日 10:26:14
18楼

按大的来

回复
bendannihao
2018年03月30日 09:46:59
19楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开