室内消防水量如何确认?
无天101
无天101 Lv.8
2015年08月03日 15:51:14
只看楼主

一个项目商住楼,两个塔楼(住宅)不超过100米,裙房商业共五层,高度27米(大于24米部分不是一层),商业体积大于25000,室内外消防水量,火灾延续时间如何确定?按照防火规范GB50016-2014,第5.4.10条,住宅与商业分别计算室内消防水量;住宅h>54m 室内消火栓水量20L/s;商业(二类高层公建h<50):室内消火栓水量20L/s;综合比较室内消防水量20L/s。但是多层商店V>25000,室内消火栓水量40L/s;比二类高层水量还大;如何确定???

一个项目商住楼,两个塔楼(住宅)不超过100米,裙房商业共五层,高度27米(大于24米部分不是一层),商业体积大于25000,室内外消防水量,火灾延续时间如何确定?
按照防火规范GB50016-2014,第5.4.10条,住宅与商业分别计算室内消防水量;
住宅h>54m 室内消火栓水量20L/s;商业(二类高层公建h<50):室内消火栓水量20L/s;综合比较室内消防水量20L/s。
但是多层商店V>25000,室内消火栓水量40L/s;比二类高层水量还大;如何确定???



)XG3AX15AYSIOAV)UG]2`PV.png


18[3]KM8CDNB`SKFK77RE7Q.png

免费打赏
无天101
2015年08月05日 17:54:00
2楼
那位大师帮忙解决一下!
回复
可爱的大白菜
2015年08月06日 16:07:31
3楼
那么大的商业40L/s算呗
回复
无天101
2015年08月06日 18:40:47
4楼
可爱的大白菜 发表于 2015-8-6 16:07 那么大的商业40L/s算呗按40L/S设计,就是想讨论一下裙房按二类高层20L/S;有没有问题?
回复
lichangan1000
2015年08月07日 11:30:04
5楼
楼主是个有心人,实际上曝露出的是规范相互矛盾的硬伤。
常识告诉我们,室内消防高层比多层严格、严重。具体到这个项目按高层公建,比按多层商业消防水量还要小的尴尬和无奈。选大值,没依据,选小值不合理。
回复
eric.longer
2015年08月07日 14:18:42
6楼
我认为应该按规范执行,取20L/s的消火栓用水量。首先规范的条文说的很明确,大家从字面理解都是这样的,只是感觉不应该比多层水量小,这是没有规范依据的。多层的防火分区面积比高层大,所用的消火栓个数就多,自然消火栓水量大,这样理解大家看如何
回复
eric.longer
2015年08月07日 14:19:54
7楼
其实规范说了多层消火栓可以折减水量的,如果上喷淋系统,折减一半的话,正好是20L。

曾经的战士111:一个V>25000的商业40L/S 在这个建筑上面加几层办公变成二类就是20L/S 显然表中水量是无喷淋的情况下的数值,设置喷淋要减水量

回复
liang1091983
2015年08月13日 21:21:51
8楼
学习了!!
回复
wkzhao
2015年08月14日 08:09:53
9楼
内容非常不错。谢谢楼主。
回复
s_s_c
2016年10月21日 21:45:00
10楼
首先,应确定,本建筑为高度大于50米的公共建筑(一类高层公建)。其次,住宅部分建筑高度大于54米,室内消火栓水量20L/s。商业部分建筑高度大于24米小于50米、体积大于25000。若按照多层对待此部分商业,则室内消火栓水量40L/s的一半为20L/s(此商业显然不是多层,此算法不可取),如果按照小于50米的二类高层对待此部分商业,则室内消火栓水量20L/s(此商业显然又是二类高层,此算法貌似可取)。
经以上分析,该建筑物室内消火栓用水量应为20L/s。但是,20L/s的水量又不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》表3.5.2中“大于50米的一类高层公共建筑室内消火栓用水量40L/s”的规定。 此乃矛盾之所在!!!!

愚见:《建筑设计防火规范》GB50016-2014实施日期2015.5.1、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014实施日期2014.10.1,两规范发生矛盾,应以实施日期较近为准。 "该建筑物室内消火栓用水量应为20L/s。"


风雨小诗

好有道理的大神。这规范写得不明不白,真折腾我们

回复
wuanlun
2017年06月13日 10:05:59
11楼
学习了,谢谢提供
回复

相关推荐

APP内打开