7.5m跨的单跑楼梯,求前辈指教
呵呵大帝
2015年08月02日 18:34:56
只看楼主

帮别人设计的一栋厂房,交付图纸后让山寨施工队施工,业主听了施工队的建议弄成了单跑楼梯,近期发现梯段下部有细微裂缝。前往一看觉得这个楼梯安全性存在问题啊。楼梯梯段跨度7.5m,配筋为12mm@150,左右两侧各增加了一根18mm,梯段1/3有12mm@150支座负筋,梯段厚度150mm。在梯段横向出现细微裂缝,目测宽度在0.3mm左右,裂缝当然也可能在拆模、干缩等问题引起。我出图是双跑的,可能业主当时由于土地使用权的问题没弄好,听了施工班组的说法弄了。手上暂时无软件,未验算。

一)如果梯段配筋不足,有什么解决方案?小弟考虑过两个:1、打掉,使用钢结构重新搭建;2、在梯段中间,从基础开始加做钢梯柱、梁,但是由于梯段中部无上层钢筋,反而成为破坏的位置;
二)如果梯段属于安全范围,但是挠度超出,可以采取什么补救措施?


IMG_3313.JPG

IMG_3314.JPG

IMG_3313.JPG


IMG_3314.JPG

免费打赏
一頁書
2015年08月03日 09:01:57
2楼
这个跟你没关系,如果业主征求你意见就是敲掉。
回复
呵呵大帝
2015年08月03日 17:24:48
3楼
luojunxiangw 发表于 2015-8-3 09:01 这个跟你没关系,如果业主征求你意见就是敲掉。这个当做研究,给业主出个解决方案
回复
呵呵大帝
2015年08月04日 22:29:13
4楼
求各位前辈指导~
回复
一只猫的监狱
2015年08月04日 23:05:40
5楼
还是外挑楼梯啊。。。赶紧计算复核一下吧。帮你顶。
回复
hezicai1986
2015年08月04日 23:58:30
6楼
这个看着怕啊
回复
我的未来我的梦
2015年08月05日 08:50:46
7楼
板厚肯定不够,怎么着也要做200厚吧,底筋也不大,如果验算,应该是挠度和配筋都不够。
回复
迟来的喜悦
2015年08月05日 09:57:40
8楼
严重低于设计计算结果,安全隐患很大。正常板厚应取斜跨的1/30,或水平跨度的1/25,跨度超过7米更应该加厚,否则挠度通不过,7.5米跨,板厚150,配筋12@150,承载力远远不足,自重都可能产生破坏。如果支撑梁构造允许,可以加两根斜钢梁,支承梯板,变成梁式楼梯,梯板的分布钢筋变为受力钢筋。
回复
洞庭湖的草鱼
2015年08月05日 10:10:22
9楼
学习学习了
回复
c-webb-7
2015年08月05日 14:25:14
10楼
:funk: 这个还是砸掉吧 扯来扯去的到时候说不清责任
回复
偷地雷的
2015年08月05日 14:28:23
11楼
呵呵,真没高招了,只能拆掉换钢结构的,一端固定,一端滑动。梯段不能超4.5m,你这个都7.5m了,呵呵,按L/25走300mm厚,就是1/30也得250mm厚,他才150mm,没啥可说的了,挠度都够呛。
回复