各位大神,你们在施工人工挖孔桩的质量控制中,主要控制哪些节点,如果施工中出现一些质量问题,如何处理?比如桩位偏移,浇筑混凝土过程中的串孔。我先说说这两天我在施工人工挖孔中的过程中遇到的情况,大家看看处理方法对不对:1、6#人工挖孔桩浇筑过程中,旁边7#桩正在抽水,已经安装了钢筋笼,6#桩大概浇筑到5m高的时候突然穿孔,7#里面瞬间灌入约2.5m深的混凝土,水泵也埋在了桩底。刚好旁站监理也发现,要求我们立即采取处理措施,我们采取的措施如下:立即停止6#桩的桩混凝土浇筑,待到1.5h后,混凝土快初凝时,人工下到7#孔内挖出约50公分的混凝土,防止7#桩身混凝土夹杂穿孔的泥石等。在挖的过程中监测6#桩混凝土高度变化,防止混凝土串入7#过深造成安全事故;然后再用高一个强度等级的混凝土每桩50cm逐渐浇筑至完桩顶设计标高以上20cm处。最终处理完成后水泵还是埋在了桩底。
我先说说这两天我在施工人工挖孔中的过程中遇到的情况,大家看看处理方法对不对:
1、6#人工挖孔桩浇筑过程中,旁边7#桩正在抽水,已经安装了钢筋笼,6#桩大概浇筑到5m高的时候突然穿孔,7#里面瞬间灌入约2.5m深的混凝土,水泵也埋在了桩底。2、由于出现串孔事故,导致钢筋移位,桩中心偏移约95mm,现在我们应该采取什么样的方法处理桩心便宜?