用 SketchUp 做了一个实验。以下是一些要点:★梯级的尺寸用了「经典」的踢步高 150, 踏步宽 300. 梯段宽度用了 4 米(虽然有点太宽了)。★高度假设 4.8 米。对于人行天桥是太矮了,但用作实验应该还好。★规范规定,单段梯段最多十八级。超过 18 级应设休息平台。所以,选 4.8 米的高度也有为了方便计算的考虑——可以分成两段 16 级的梯段。
用 SketchUp 做了一个实验。以下是一些要点:
★梯级的尺寸用了「经典」的踢步高 150, 踏步宽 300. 梯段宽度用了 4 米(虽然有点太宽了)。
★高度假设 4.8 米。对于人行天桥是太矮了,但用作实验应该还好。
★规范规定,单段梯段最多十八级。超过 18 级应设休息平台。所以,选 4.8 米的高度也有为了方便计算的考虑——可以分成两段 16 级的梯段。
★弧形楼梯的最小踏步宽度,通常是从踏步长 1/3 处开始算的——但考虑到是公共设施,而且为了方便计算,不妨考虑严些,从内环就开始算 300.
下面开始分析实验。
---------------------
建了一段直跑梯、一段双跑梯还有一段半圆弧楼梯。直跑梯的休息平台取了 2 米进深,而双跑梯取了允许的最小值 4 米,那么,半圆弧楼梯就折中一下,取了 3 米。仅做了梯段和休息平台,上到桥上的缓冲空间,就不考虑了。如图。
接下来是平面图。可以看到弧形梯段在平面上占据的空间还是颇大的。
如果占用的面积取整条楼梯的投影面,直跑梯、双跑梯、弧形梯分别为 46.4、70.4、75.51 平方米;考虑楼梯下可通行空间应有 2.1 m 净高的规范,姑且将第一段梯段算作「不能使用」(事实上,考虑结构高度,不能用的面积会更多),那么占用面积分别是 19.2、19.2、28.77 平方米。
所以,起码在这一个实例当中,宽度相同,休息平台长度大致相当,提升高度、梯级尺度相同的情况下,弧形楼梯并不会有占用空间上的优势。
因为 SketchUp 难以进行参数建模,所以懒得做多组实验,上述对比其实并不能说明普适情况,但也说明了旋转楼梯并不是一定能节省空间。将旋转楼梯转过的角度增加至整圆、甚至多转一圈,可能会有利于缩减面积。但亦要考虑,旋转楼梯的最小踏步尺度的限制。同时,出于无障碍使用的考虑,旋转楼梯的使用也应审慎。同时,旋转楼梯的施工难度相比较大,亦可能会增加工期和造价,结构可能也不如直跑梯和双跑梯好解决,也应该考虑到这些情况。
上述实验中,直跑梯「占用空间」最小,而且行走时不需像双跑梯那样折返,似乎「表现最佳」。但是这也并非绝对,因为直跑梯长度相比双跑梯较大,所以在一些场地中并不合适。选用哪种形式的楼梯,应该根据场地的实际状况,考虑多个因素决定,而不能仅从占用空间 / 外观等单一因素决定。
来源:知乎