客户提要求做个+10—+13度的保温房,用做培育金针菇。规格10*3.5*2.1.我打算用一台5P空调改装,换膨胀阀,换分液头,换高温冷库电控箱。不知道行不行?该换多大的膨胀阀?前辈们给个建议吧?

客户提要求做个+10—+13度的保温房,用做培育金针菇。规格10*3.5*2.1.我打算用一台5P空调改装,换膨胀阀,换分液头,换高温冷库电控箱。不知道行不行?该换多大的膨胀阀?前辈们给个建议吧?
免费打赏
斗战圣佛
2015年07月31日 09:18:52
2楼
可以是可以,但你要考虑改造后系统的符合性问题,诸如压缩机工况条件、回油、回气温度、自控逻辑等。
回复
jzcszl
2015年08月01日 11:16:36
3楼
可以,用3冷吨膨胀阀,室内改为冷风机
回复
wolove130
2015年08月01日 19:15:09
4楼
jzcszl 发表于 2015-8-1 11:16 可以,用3冷吨膨胀阀,室内改为冷风机我设想室内机不换,去掉毛细管,换分液头,行吗?
回复
jzcszl
2015年08月03日 10:39:38
5楼
可以,有可能会结霜,风量达不到

回复
wolove130
2015年08月03日 10:51:26
6楼
jzcszl 发表于 2015-8-3 10:39 可以,有可能会结霜,风量达不到都是在0度以上,不会有结霜吧?压力保持在4KG。
回复
游荡四方
2015年08月04日 11:12:12
7楼
打算用一台5P空调改装

直接改装是不可以,
室温过低,蒸发温度与回风温度温差过小,
这会引起系统的运行参数发生较大的变化,

,蒸发温度与回风温度温差过小,
其内机的换热面积应该加大,而不是使用原机.
可选用DL-10/55,
回复
jzcszl
2015年08月04日 17:46:16
8楼
蒸发器片距太小风量小当然会了
回复
h398470453
2015年08月06日 19:49:16
9楼
不用冷风机,肯定结霜。
回复