一、概述

福建省防震减灾中心总建筑面积9070m2,建筑地上十一层,地下一层,为一类高层建筑,建筑一层为门厅,二层为地震科技展示厅;三层为大会议室;十层为网络中心机房;十一层为数据台网机房。
二、设计依据
(1)《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》
(2)建筑功能平面图;
三、保护区划分
根据建筑本身的特点及要求,采用FM200有管网组合分配系统,系统药剂量以各防护区中最大分区药剂量来储存,最大分区体积为526m3,需七氟丙烷348kg,采用70升七氟丙烷气体储瓶6套。
四、系统类型
(1)灭火系统形式:采用有管网组合分配式气体灭火系统。
(2)灭火方式:全淹没式灭火。
(3)设计灭火能力:满足规范要求,能够100%的扑灭保护区的火灾。
(4)控制方式:自动(包括电动和气动两种方式)、手动和应急手动,即在无人的情况下,应采用自动控制方式,在有人工作或值班时,应采用手动控制,手动操作装置设在主护区外便于操作的地方,并能在一处完成系统启动的全部操作。
(5)防护区均设防火控测器,自动火灾控制器应在接收到两个独立的火灾信号才能启动。根据人员疏散情况,宜延迟启动,但延迟时间不应大于30秒。
五、设计参数
(1) 压力:储存压力为4. 2Mpa
(2) 灭火喷射时间为<8s
(3) 设计灭火浓度:8%
六、防护区的要求
(1) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口应做到自动关闭。
防护区的维护结构及门窗耐火极限均不低于0.5小时,其允许压强不小于1200Pa。
(2)防护区泄压口面积:作为最大保护区的网络中心机房(十层)或数据台网机房2(十一层) 0.18m2;通讯中心机房(十层),数据台网机房(十一层)0.16m2;应急指挥中心控制室(五层) 0.1 m2;微波机房(屋顶) 0.12m2。当保护区设有外开的弹簧门或配有弹性闭门器的外开门,其门的开口面积不小于泄压口计算面积时,可不需另设泄压口。
(3)在防护区主要出入口内侧设置警铃、外侧设置声光报警器及气体释放灯。
(4)为保证人员的安全撤离,在释放灭火剂前,应发出火灾报警,火灾报警至释放灭火剂的延迟时间为0~30秒可调,并应能手动切除报警信号。
(5)为保证灭火的可靠性,在灭火系统释放灭火剂前或同时,应保证必要的联动操作,即灭火系统在发出灭火指令时,由控制系统发出联动指令,切断电源、关闭或停止一切影响灭火效果的设备。
七、施工要求
(1)管道采用符合现行国家标准(冷拔或冷扎精密无缝钢管)中规定的无缝钢管并应内外镀锌,小于或等于DN80的管径采用螺纹连接,大于DN80的管径采用法兰连接。
(2)DN50以上的主管道,垂直方向和水平方向至少应安装一个固定支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设一个固定支架,当水平管道改变方向时应设固定支架。
(3)管道系统安装完毕后应进行水压强度(气压)试验,试验压力8.1MPa,以压力持续5分钟无明显滴漏现象且不变形0为合格。
(4)管道系统安装完毕后应进行气密性试验,试验介质为氮气或压缩空气,试验压力为5.4MPa,在无气源补充的条件下持续三分钟压力下降不超10%为合格。
(5)气密性试验后,用0.5~0.7MPa的氮气或压缩空气,对管道系统进行吹除,吹除管道中的灰渣,保证管道的通畅性。
(6)支架之间的最大间距
2011021234336345.jpg


八、标志
在防护区附近,应设置警告牌,警告牌上包括以下内容:“在报警时或释放FM200灭火剂时,应立即撤离该区”,“在未彻底通风前,不要进入该区”。
九、操作使用事项
(1)工程的灭火系统设计分为自动、子动、应急手动三种。
①自动工况:即自动探测报警,发出火警信号,自动灭火系统进行灭火。
②手动工况:即自动探测报警,发出火警信号,经人工手动控制盒启动灭火系统进行灭火。
③应急手动工况
a.只探测报警,发出火警信号,但电气控制部分出现故障,不能执行灭火指令的情况下:出现火警,由于电源发生故障或自动探测报警系统失灵,不能执行灭火指令的情况下。
b.应急手动必须在FM200瓶站进行,首先拔去所需灭火区域的启动瓶上的电磁瓶头阀的保险,按下按钮,使灭火系统工作,执行灭火功能,但这务必在提前关闭影响灭火效果的设备,通知并确认人员已经撤离后方可实施。
(2)无论什么情况下达指令,自指令下达后延时30秒启动灭火系统,以保证人员在规定的时间内从灭火区域撤离,自动灭火系统释放FM200灭火剂时包括释放后相当长的时间内,决对不允许有人停留在灭火区域内。
(3)灭火系统动作释放灭火剂后,经检验确认火灾已经扑灭的情况下,打开通风系统,向灭火区域内送入新鲜的空气,废气排除干净后,才允许人员进入。
(4)灭火系统必须有专人负责,经常进行检查和维护、保养,保持良好的工作状况,检查方法与要求根据供货商提供的使用说明书进行。技术参数见表2:
2011021234401345.jpg
七氟丙;皖系统管道规格
2011021234433093.jpg
十、本工程七氟丙烷灭火系统设计计算:
采用组合分配系统,计算的依据为《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》
(1) 作为最大保护区的网络中心机房(十层)或数据台网机房2(十一层)
W= K • V • C/ {S •100-C)} =333kg
K= 1
V= 1
W工526m3
C= 8%
S= 0. 13716(设定储瓶间温度为20°C)
泄压口Fx=0.15 • Q/Pl/2=0.18 m2
采用70L储瓶,设定每瓶充装量为59.5kg,每瓶剩余量为2.5kgN • 59. 5= N • 2. 5十W
总药剂量W总= 333+6 X 2. 5=348kg
系统平均流量为Q=W/8= 41. 6kg/S,查规范5.2.6得管道为DN85,4个喷嘴。
结束语
本文结合工程设计实例,总结了HFC-227ea气体消防的一些方法与步骤,不足之处,请同行批评指正。