高层住宅(共32层),首层出入口大堂设计这样是否符合防火疏散要求!!!
bobble6408
bobble6408 Lv.2
2015年07月30日 10:04:31
来自于建筑问答
只看楼主

疏散楼梯为剪刀梯,首层对外出口两个,在同一个大堂(扩大合用前室)里间距大于5m。

疏散楼梯为剪刀梯,首层对外出口两个,在同一个大堂(扩大合用前室)里间距大于5m。
免费打赏
bobble6408
2015年07月30日 10:05:45
2楼
图片怎么发呢?
回复
wxf20072008
2015年07月30日 12:03:35
3楼
绝对不合理,请问为什么要设计两个口呢,这个原始的道理
回复
学习设计方案
2015年07月30日 21:45:47
4楼

我一直在等待,前排属于我,--终于等到你,还好我没放弃。
回复
真仙
2015年08月01日 10:38:12
5楼
本帖最后由 真仙 于 2015-8-1 10:40 编辑

设置两个首层对外安全出口,当然符合规范规定。
在“13J811-1改”5-71页的注释中,也列出设置一个首层对外出口的条件。
回复
qq_1438159920117
2015年08月17日 17:30:18
6楼
对外出口两个无可厚非呀,剪刀梯也是可以有的,总之没看到图没法说话、、
回复
学习设计方案
2015年08月17日 17:59:58
7楼

好资料,谢谢分享
回复
ttiger2000
2015年08月23日 10:59:16
8楼
看地方消防审图的严格度,很多地方已经不可以这样设计了。
回复
a541866058
2015年08月25日 11:24:06
9楼
看地方消防审图的严格度,很多地方已经不可以这样设计了。
回复
gfh2006
2015年08月26日 09:32:29
10楼
好好好好,谢谢楼主
回复
汐汐0
2015年08月28日 16:39:32
11楼
楼梯间在首层应直通室外,或扩大前室,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15米处,我猜你是想问在大堂里2个楼梯的出口能不能合在一起吧。。。可以,符合防火疏散。
回复