变压器与母线槽的连接方式
hui_tj
hui_tj Lv.3
2015年07月30日 09:07:33
只看楼主

如题:请教下变压器的连接方式,查看一些资料说油浸式变压器与母线槽要用铜编软连接,干式变压器使用刚性连接。想请教的问题是油浸式变压器与母线槽要用铜编软连接,但我们这有1台变压器连接使用的是铜片焊接式连接方式,从外表看就相当于硬链接,请问这种连接方式是否正确?另有没有详细的国标或图集。

如题:请教下变压器的连接方式,查看一些资料说油浸式变压器与母线槽要用铜编软连接,干式变压器使用刚性连接。

想请教的问题是油浸式变压器与母线槽要用铜编软连接,但我们这有1台变压器连接使用的是铜片焊接式连接方式,从外表看就相当于硬链接,请问这种连接方式是否正确?

另有没有详细的国标或图集。
qq_1429258627199
2015年07月30日 11:25:50
2楼
看负荷了,400KVA以下的基本都是硬连接。800KVA以上的基本都是软连接
回复
hui_tj
2015年07月30日 14:06:08
3楼
1600KVA的油浸变压器,使用铜片焊接形式连接到底好不好?是否符合规范
回复
qq_1429258627199
2015年07月30日 15:17:49
4楼
最好使用软连接
回复
co1434531850676
2015年07月31日 14:10:06
5楼
请问软、硬连接分别是什么啊?
回复
beida_energy
2015年07月31日 14:34:44
6楼
软连接器有一个挠性结构,可以适应温度变化造成的母排伸缩对压接点的影响。
回复
hui_tj
2015年08月03日 15:59:07
7楼
1600KVA的油浸变压器,使用铜片焊接形式连接到底好不好?是否符合规范??
有人用过吗?
回复
fitman
2015年08月03日 16:53:36
8楼
这规范针对的是油变套管,硬连接会因应力而容易漏油,因此要用软连接,至于是那种方式的软连接,并没有强制要求。
回复

相关推荐

APP内打开