计量泵出口接流量计是多余的吗?(附图)
holywater_shawn
2007年10月26日 17:38:00
只看楼主

前段时间做了个工程,在计量泵出口接流量计,为了让工艺操作人员比较方便的看到药剂投加量和调节流量。但是流量计本身的冲程和频率就可以调整流量,大家觉得接流量计是多余的吗?

前段时间做了个工程,在计量泵出口接流量计,为了让工艺操作人员比较方便的看到药剂投加量和调节流量。但是流量计本身的冲程和频率就可以调整流量,大家觉得接流量计是多余的吗?
免费打赏
huangzhimin
2007年11月07日 15:30:17
2楼
计量泵是根据原水水量和水质条件,其投加量是在变化和调整的,多余的量回流至药液池内,所以计量泵出口接流量计是必要的,它能较准确地记录药剂实际投加量。
回复
holywater_shawn
2007年11月08日 08:24:34
3楼
谢谢你的解答,这是我看了很多工程后发出的疑问,一般大的工程采用校准柱去调整计量泵精度,有的小工程就省掉了流量计,认为计量泵的精度能满足要求。我也是想看看大家都是怎么做的。
回复
holywater_shawn
2007年11月08日 09:34:25
4楼
这个是校准柱的照片
回复

相关推荐

APP内打开