请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?
请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?
12楼
可以这么用
回复
13楼
说的对,我觉得如果没有对地电流,是不会跳闸的。
回复
14楼
可以正常使用,符合接线要求。
回复
15楼
我感觉可以这样的,只是很少碰到
回复
16楼
建议楼主尽量不要这样使用,有一定的危险
回复
17楼
可以这样用!断路器动作!
回复
18楼
路过学习了
回复
19楼
没事时看看,感谢您的无私奉献,谢谢啦!
回复
20楼
会跳的,不过三相的开关当单相的用有点浪费啊
回复
21楼
没有漏电是不会跳的。但主断路器如果带缺相保护的话会跳!