请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?
请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?
2楼
我新手,我感觉会动作。高手补充
回复
3楼
别沉了,谁来确定地回答一下,这样用220V电会不会跳?220V漏电会不会跳?
回复
4楼
380VRCD后只要出现相线、中性线接地,都会出现剩余电流而跳闸,所以,楼主的问A、N出现接地,当然是动作跳闸的。
回复
5楼
zongch1939 发表于 2015-7-29 14:25 380VRCD后只要出现相线、中性线接地,都会出现剩余电流而跳闸,所以,楼主的问A、N出现接地,当然是动作跳闸 …那这样取220V电没问题吧?正常情况下漏保会不会误跳?
回复
6楼
我感觉应该会跳
回复
7楼
正常使用究竟会不会跳?
回复
8楼
黎明前的 发表于 2015-7-29 14:48 我感觉应该会跳为何会跳?只有出现剩余电流,才会跳的。正常运行时,IA+IN=0,没有剩余电流出现。不出现接地故障,哪来的剩余电流?
回复
9楼
可以这么用,没问题的,就是浪费
回复
10楼
谢谢上面二位,出来还有接380V柜机空调,不浪费的
回复
11楼
8楼兄弟有理,正常使用情况下,这样接法不会跳!
若是线路接地(无论相线、中性线),应该跳。
回复